Просмотр полной версии : Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
День добрый, возникла такая проблема: при подключении МДВВ-Р к контроллеру другого производителя по протоколу ModBus-RTU, в некоторый момент времени самопроизвольно включаются вЫхода прибора. Грешил-бы на программу да на сторонний контроллер если бы не сталкивался с так ой проблемой при подключении МДВВ-Р к ПЛК100 (тогда посоветовали изменить время цикла работы программы), посоветуйте что-нибудь.
выложите настроечный файл модуля...
К сожалению прибор на объекте, а его конфигурация не сохранена, но примерно так:
Скорость обмена данными 115200
Длина слова данных 8
Тип контроля чётности слова данных отсутствует
Длина сетевого адреса 8
при "самопроизвольно включаются вЫхода прибора" лампочка "Авария" на приборе загоралась или моргала???
в настройке прибора в папке "параметры выходов" устанавливались параметры "Аварийное значение на ВЭ" ???
В "Сетевых параметрах" "Маскимальный сетевой тайм-аут" какой установлен???
К сожалению я не могу вам предоставить эту информацию пока не попаду на объект, а когда попаду должен буду наладить работу, поэтому не могли бы вы написать рекомендуемые настройки для модуля?