Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ133
Доброе время суток!
Делаю сейчас удаленный мониторинг нескольких систем которые включают TРM133, и возникло некоторое недопонимание. В документации натолкнулся на фразу, которую можно понять как требование полностью деактивировать систему (idle = on) перед сменой параметров. Так ли это? Можно "на ходу" менять например уставки температур, или все же надо сначала все "погасить"?
Фадеева Надежда
16.07.2009, 12:48
Здравствуйте.
Переводить систему в неактивный режим необходимо (рекомендуем) только при изменении параметров выходных устройств (например, переход от дискретного управления КРЗ к аналоговому), при редактировании точек графиков, при изменении типов датчиков (чтобы не выходить в аварию), поскольку при изменении этих параметров выходные элементы могут срабатывать нежелательным образом. Остальные параметры (уставки температуры, время) редактируются в процессе работы "безболезненно".
lara197a
16.07.2009, 13:04
Я пробовал менять на ТРМ133-02 почти все параметры через удаленный доступ. В матбасе управление из визуализации КоДеСис даже устойчивее чем через штатный конфигуратор, на котором к стати связь подвисает. Кроме изменения состояния вых устройств, все можно менять без перехода в стоп.
Фадеева Надежда
16.07.2009, 13:20
Изменять фактически в ТРМ133 можно, но не рекомендуется (касается параметров папки ИМ, тип датчика, график), поскольку может привести к нежелательным срабатываниям выходных устройств. Что касается ТРМ133М-02 - нового контроллера, то в нем часть параметров будет закрыта для редактирования в не Останов. Рабочие параметры (уставки, время) будут редактироваться.
Кстати, о времени.... Первый образец (новый, только что купленный) попавший ко мне на рабочий стол за первые сутки продемонстрировал отставание часов примерно на 6 секунд. Что показалось малость многовато... ;)
Фадеева Надежда
20.07.2009, 10:28
Для приборов такого класса это нормально. Сами понимаете, что установка высокоточных часов значительно увеличит стоимость прибора.
Для приборов такого класса это нормально. Сами понимаете, что установка высокоточных часов значительно увеличит стоимость прибора.
Ну не так уж значительно. Применяли у себя Maxim/Dallas DS3232, если мне память не изменяет - отпускная цена поставщика в Штатах порядка 2.7 USD на опте (1к+), в Москве не так давно покупали оптом в районе 170 рублей когда приперло. Очень удобный чип с упакованным в SOIC корпус термокомпенсированным кристаллом. И это уже порядка минуты в год погрешности - подходит вполне для "поставил и забыл". И на фоне текущей отпускной цены прибора не кажется так уж значительным - можно было бы опцией сделать часики с TCXO для тех, кому действительно надо.
Это не единственный вариант, просто пожалуй самый простой и надежный, без большого напряжения ума разработчиков. ;)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot