PDA

Просмотр полной версии : МДВВ с прошивкой 1.05



koval.sergei
11.07.2009, 15:44
Ребята меня запарил МДВВ с прош 1.05, в кодесис проге всё работает но исполнение в мдвв нету, что за ерунда

DARNER
11.07.2009, 23:43
мало информации даете...

koval.sergei
12.07.2009, 09:08
PLC 100
Binary VERSION 2.03.0
Need Target version 2.02
по протоколу Овен мдвв нет исполнения

koval.sergei
12.07.2009, 09:19
вот этот примерчик

Gans
16.07.2009, 10:07
Привет Серёга.

Вот лови програмулину для считывания входов МДВВ (торгет 2.02.3 контроллер ПЛК100-24Р-М) адрес МДВВ 48 (насколько я помню) и протокол ОВЕН остальное по умолчанию. После запуска программы на МДВВ должен мигать RS485, а при замыкании входов МДВВ из под Кодесис-а должно быть видно что перемкнуто.
ЗЫ у меня это кусок рабочей программы на ПЛК который работает с МДВВ версии 1.05 уже где-то полтора года.

Gans
16.07.2009, 13:09
Ну раз входа видит нормально значит и выхода должны работать.
У меня нет для экспериментов МДВВ ver 1.05 но должно работать.

Gans
20.07.2009, 14:28
Странно, что не видно тут представителей официальной части форума :-(ну если накосячено, ну хотя бы в личку отписались бы)
Всё таки за помощью обратился Ваш клиент и время у всех чего то да стоит (а потрачено его не мало)!!!

Что выяснилось: при посылке команд открытия/закрытия в «плк-конфигуратьён» не возникают ошибки «ласт еррор» всегда равно 0 (протокол ОВЕН). В предыдущие разы пытались работать с протоколом МодБас-РТУ - тоже как то не удачно.

А теперь вопросы:
1. МДВВ версии 1.05 в принципе может включать и выключать свои выхода по команде с RS485?
2. На каком протоколе есть возможность управлять выходами МДВВ версии 1.05?
3. Если привезти МДВВ версии 1.05 в представительство ОВЕН в Москве, сколько потребуется времени для смены прошивки? И куда именно привозить?

P. S. с огромным уважением к техпотдержке ОВЕН. Спасибо Sergey_pr за помощь :-(обратился не от хорошей жизни). В приложении подправления прога с досветкой для koval.sergey.

Rand0m
20.07.2009, 15:02
28 сентября 2007г. ver. 1.07
1. Параметр «R.OE» изменен с float32 на float24 (протокол ОВЕН).

незнаю правда где он всплыл толи в 1.05 толи в 1.06