PDA

Просмотр полной версии : Управление 10-ю прожекторами



tolik777
06.07.2009, 18:39
Необходимо управлять удаленно и местно 10-тью прожекторами (или автоматически от фотосенсора). Прожектора с лампами ДнАТ 400 Вт.
Решил использовать ПЛК150-220 с релейными выходами + МДВВ. Ну и автоматы ВА47-29 на каждый светильник.
У ПЛК релейные выхода на 4А. У МДВВ 8А. Вроде выдержать должно, но как-то стремно подключать напрямую (пусть даже через автоматы) к выходами ПЛК или МДВВ прожектора.
Может стоит использовать контакторы или твердотельные реле? Или не стоит замарачиваться?
Реле вот вроде тоже нашел недорогое HD1044ZA2 на 10А. Нужен ли тогда варистор?
И еще, допускает ли ПЛК150 одновременное подключение по RS-485 (Для МДВВ) и по Ethernet/Modbus (для управления с к ПК)?

magirus
06.07.2009, 21:10
если есть возможность, я бы поставил контакторы.... хотя
400/220 < 2 А...
ПЛК допускает такое подключение.

Pasha_99
06.07.2009, 22:11
Категорически через контакторы. Только! Вообще опыт показывает, что автоматы не спасают слаботочные (согласитесь, они ведь слаботочные? ) реле от коротышей. Токовая защита срабатывает позже, сначала выгорает релюшка.

Алексей А.
07.07.2009, 06:12
Уважаемый tolik777,
осторожнее отнеситесь к категоричности Pasha_99.
Рекомендую более внимательно ознакомится с т.х. ТР, например, http://www.proton-impuls.ru.
Настоятельно рекомендую использовать защиту по питанию(3-х фазную, 1-фазную), предохранительные элементы- плавкие вставки.

Николаев Андрей
07.07.2009, 10:24
Я бы конечно делал через промежуточные реле.
А вообще, если позволяет бюджет сделал плавное включение и выключение ламп... 400Вт...

ASo
07.07.2009, 10:57
Лампы натриевые. Они и так включатся плавно ;)

tolik777
07.07.2009, 18:57
Ну твердо-тельное реле все же наверное поставлю. А варистор нужно ставить для них или нет?

Pasha_99
07.07.2009, 19:22
Уважаемый tolik777,
осторожнее отнеситесь к категоричности Pasha_99.
Рекомендую более внимательно ознакомится с т.х. ТР, например, http://www.proton-impuls.ru.
Настоятельно рекомендую использовать защиту по питанию(3-х фазную, 1-фазную), предохранительные элементы- плавкие вставки.
С плавкими предохранителями всегда проблемы. Если обслуга у автоматики штатная и достаточно квалифицированная - почему бы и нет, а если это смонтировал и сдал в эксплуатацию (таджику-электрику) то с вероятностью 98% после перегорания родной плавкой вставки там окажется болтик М5, откушенный по размеру огарок электрода или еще что посмешнее (первые две позиции вынимал собственноручно). Очень меня рассмешил в силовом шкафу вместо керамической вставки обыкновенный кухонный нож, посинел от 100А, но работал.... Поэтому категоричность мнения определенная наблюдается (хотя, естественно, это ИМХО).

Михалыч
08.07.2009, 09:46
Я тоже рекомендую ставить промежуточное реле :)
хотя бы по цене вопроса :) сколько стоит реле и сколько стоит ПЛК :)

Алексей А.
08.07.2009, 11:44
Не совсем внимательно прочитал о типе прожекторов(Прожектора с лампами ДнАТ 400 Вт)...
Для такого типа да, необходимы, как минимум, контакторы.

tolik777
08.07.2009, 12:43
Для такого типа да, необходимы, как минимум, контакторы.
А твердотельные реле на 10А не подойдут разве?

ASo
08.07.2009, 14:55
А зачем твердотельные реле?
Данные светильники не предполагают частое включение-выключение. Нормальный контактор (реле) проработает много лет, надежней, меньше греется и дешевле

tolik777
09.07.2009, 12:37
Ну контактор стоит у нас 200 руб ИЭК, а ТТР 300 руб, разница не такая уж и большая. Плюс у ТТР нет механических частей, поэтому ИМХО надежнее. Ну и габариты поменьше у ТТР. Единственное, что с нагревом незнаю как, но ток будет 2А, а реле на 10А, по идее грется не должно будет.

ASo
09.07.2009, 13:42
Могут быть нелинейности, это всеже тиристор, у него есть мин ток удержания.
Кроме того, силовые полупроводники тоже имеют привычку выходить из строя.