Просмотр полной версии : ТРМ 251 и тип термопары
графинст
06.07.2009, 11:10
Добрый день!
Приобрели у вас ТРМ251 и термопару ДТПК031-1,2/0,12/1.
Какое значение параметра типа термопары надо ввести в прибор для правильного отображения температуры, а то из инструкции не ясно?
Sniper007
06.07.2009, 11:48
ДТПК это термопара Хромель-Алюмель (ХА). Значит в ТРМ251 в параметре in-t, нужно выставить ТХА(К).
графинст
07.07.2009, 08:37
Спасибо!
Попробую с этим значением параметра потестить прибор и термопару.
петр3660
03.10.2011, 17:36
ДТПК это термопара Хромель-Алюмель (ХА). Значит в ТРМ251 в параметре in-t, нужно выставить ТХА(К).
а как это сделать?
Откройте руководство по эксплуатации на прибор ТРМ251, стр. 53 рис. 7.5. Действуйте согласно инструкции.
петр3660
05.10.2011, 09:06
Зоя,вы меня извините,я не спец,я вошел в режим in-t,а как посмотреть на какой тип термопары включен прибор?клавишами "вверх" "вниз"прибор переходит в следующею графу.прошу извинить если что-то не так называю.
1. Захоите в главное меню прибора стр.48 рис. 7.1
2. Выбираем кнопками вверх и вниз группу параметров SEnS, нажимаем кнопку ПРОГ
3. Выбираем dt-1, нажимаем кнопку ПРОГ
4. Выбираем параметр in-t, нажимаем прог
5. Выставляем кнопками вверх и вниз тип датчика E_ _K, нажимаем ПРОГ
6. Снова высветился пармет in-t, нажимаем кнопку выход 2 раза.
7. Смотрим значение измеренной тем-ры.
петр3660
05.10.2011, 17:31
спасибо огромное,буду пробывать.Зоя а так-же на пальцах не расскажите как установить программу технолога,дело в том что у нас в провинции нет специалистов по данным приборам.
Опишите программу технолога, которую хотите задать в прибор.
Здравствуйте. Приобрел ТРМ251 и Термопреобразователь сопротивления
ДТС024-РТ100.В3.100/2
При включении показывает температуру 32 градуса. Хотя в помещении не более 22 градусов.
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать тип датчика.
Датчик Pt100, в параметре in-t надо выставить значение r.385.
Пробовал ставить практически все значения. Ничего не помогает.
При установке значения r.385, выдает ошибку и показывает АВАРИЯ.
Возможно неправильно выводы термодатчика подключены?
8601686017
kondor3000
05.10.2025, 11:28
Пробовал ставить практически все значения. Ничего не помогает.
При установке значения r.385, выдает ошибку и показывает АВАРИЯ.
Возможно неправильно выводы термодатчика подключены?
Чего проще, смотрите схему на сайте или в руководстве и подключаете https://owen.ru/product/trm251/connection
Проблема в том что непонятно где какой провод на термодатчике.
Но методом тыка все получилось :)
Немного в плюс показывает, где-то на 1-1.5 градуса. Но это не критично.