Просмотр полной версии : проблема Retain
Прошивка ПЛК-100 Р-М 2.01.1.
Проблема: после отключения питания и через 5 мин. его включения. Переменные retain из энергонезависимой памяти не загружаются.
Причём файл INNER_RETAIN.1 - пустой.
Если включить питание через 4 мин., то всё работает отлично.
Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
загружались.
Филоненко Владислав
22.06.2007, 08:42
INNER_RETAIN.1 - файл, где хранятся значения retain SLAVE модулей.
см. retain.bin
Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
загружались. - сделать BootProject!
Сергей71
22.06.2007, 09:16
Та же проблема.
BootProject сделал.
Но не RETAIN переменные, не retain SLAVE модулей не сохраняются.
Подключил HMI панель. На панели изменил переменные. Вечером выключил питание, утром включил переменные в нуле.
Сейчас проверял выключение на 20 минут - все нули.
Прошивка 2.00.9.
Сам проект пустой только модуль MASTER (SLAVE)
Филоненко Владислав
22.06.2007, 09:32
та же проблема.
сам проект пустой только модуль Master (slave)
и как это понимать? проект в студию!
Сергей71
22.06.2007, 09:53
см. проект...
INNER_RETAIN.1 - файл, где хранятся значения retain SLAVE модулей.
см. retain.bin
Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
загружались. - сделать BootProject!
BootProject - естественно делал!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot