PDA

Просмотр полной версии : проблема Retain



Alex66
21.06.2007, 17:21
Прошивка ПЛК-100 Р-М 2.01.1.
Проблема: после отключения питания и через 5 мин. его включения. Переменные retain из энергонезависимой памяти не загружаются.
Причём файл INNER_RETAIN.1 - пустой.
Если включить питание через 4 мин., то всё работает отлично.

Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
загружались.

Филоненко Владислав
22.06.2007, 08:42
INNER_RETAIN.1 - файл, где хранятся значения retain SLAVE модулей.
см. retain.bin

Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
загружались. - сделать BootProject!

Сергей71
22.06.2007, 09:16
Та же проблема.

BootProject сделал.
Но не RETAIN переменные, не retain SLAVE модулей не сохраняются.

Подключил HMI панель. На панели изменил переменные. Вечером выключил питание, утром включил переменные в нуле.

Сейчас проверял выключение на 20 минут - все нули.
Прошивка 2.00.9.

Сам проект пустой только модуль MASTER (SLAVE)

Филоненко Владислав
22.06.2007, 09:32
та же проблема.

сам проект пустой только модуль Master (slave)

и как это понимать? проект в студию!

Сергей71
22.06.2007, 09:53
см. проект...

Alex66
22.06.2007, 11:00
INNER_RETAIN.1 - файл, где хранятся значения retain SLAVE модулей.
см. retain.bin

Что нужно сделать, чтобы RETAIN переменные, после отключения
контролёра от сети на длительное время и его последующего включения
загружались. - сделать BootProject!

BootProject - естественно делал!