PDA

Просмотр полной версии : Зависание OPC



Sergey_M
30.06.2009, 13:18
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой.

На производстве установлены 9 приборов ТРМ201 (v 2.0025), данные с которых вычитываются при помощи OPC-сервера OWEN (OPC-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН [v 1.3.0.58]). Все бы хорошо но возникает следующая проблема. Через определенное время сервер перестает вычитывать данные с приборов. Перезагрузка скады что запускает OPC решает проблему, но временно, до следующего зависания.

Специалисты ОВЕН, помогите разобраться в ситуации и найти решение.
Заранее спасибо за ответ

Rand0m
02.07.2009, 15:31
Не специалист ОВЕНа но вставлю свои пять копеек :)
1. ОРС именно зависает или тупо прекращает опрос ?
2. Зависаний ниразу не видел, а ситуаций с прекращением опроса уже достаточно, получалось после того как на современные компы ставили преобразователи АС3-м. Во всех случаях решилось заменой на АС-4.

Sergey_M
02.07.2009, 20:06
OPC именно прекращает опрос устройств. Использую преобразователь ICPCON.

Sniper007
02.07.2009, 20:59
А он часом не USB-RS485?
Большинство подобных преобразователей имеют такими проблемы. Сам неоднократно сталкивался при использовании USB-RS232. Запускаю через него и АС3-М опрос МДВВ через конфигуратор, потом включаю в сеть трансформатор на 30 Вт - опрос прекращается...
Да что там трансформатор!!! Однажды опрос прекратился когда зазвенел ЭКФовский звоночек на пару Ватт.

Sergey_M
03.07.2009, 12:26
Нет, преобразователь RS232/485. Причем периодичность остановки сервера не отмечается. Может остановится через пару минут после запуска, а может несколько суток нормально работать.

Алексей А.
04.07.2009, 07:18
Уважаемый Sergey_M, в первую очередь обратите внимание на "железо" компьютера, который используется в ТП.

Velund
11.07.2009, 23:25
Насчет USB - приходилось сталкиваться с прекращением связи UPS фирмы APC новых с USB интерфейсом (SUA1500I) с компом, через сутки-двое работы. Излечили только переходом на RS232 (там и то, и то есть).

Были подобные проблемы и с USB-COM переходниками на чипах Prolific.

magirus
12.07.2009, 15:14
проблемы ЮСБ частично решаются снятием галки в "разрешать отключение устройства для экономии электроэнергии"

Rand0m
13.07.2009, 16:20
To Sergey_M ну как ? решили проблему ?

Sergey_M
28.10.2009, 19:12
To Sergey_M ну как ? решили проблему ?


Причина остановки сервера не обнаружена. Для борьбы с данной проблемой написана функция перезагрузки сервера в случае его остановки.