Просмотр полной версии : Расшифруйте пожалуйста ошибку
Flomaster
30.06.2009, 01:10
при какой ситуации эта ошибка появилась?
Если вы пытаетесь подключить ИП320 к ПЛК через интерфейс Debug RS232, то скорее всего вы используете кабель для связи, который был в комплекте с ПЛК. Для того, чтобы всё заработало без ошибок, необходимо удалить перемычку в кабеле.
при какой ситуации эта ошибка появилась?
Если вы пытаетесь подключить ИП320 к ПЛК через интерфейс Debug RS232,
именно. но, ошибка возникает до соединения плк и панели кабелем. при первой заливке проекта в ПЛК.
то скорее всего вы используете кабель для связи, который был в комплекте с ПЛК. Для того, чтобы всё заработало без ошибок, необходимо удалить перемычку в кабеле.
кабель свой, только три провода, распайка из инструкции.
Flomaster
30.06.2009, 03:11
Остальные провода точно не используются? В заводском кабеле тоже на разъем приходит три провода (как в инструкции), а еще два провода перемкнуты и закрыты изоляцией. Может проблема в этом. Тогда перемычку нужно убрать.
А загрузку проекта в ПЛК делаете по какому интерфейсу? Если по тому же (Debug RS-232), то советую перейти на Ethernet. Посмотрите также эту ветку: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1336&page=2&highlight=%E8%EF320+debug, пост 14.
Сергей_К
30.06.2009, 08:53
Посмотрите в PLC configuration - module: ID 200 - это rs232 - с ним проблема - возможно из-за упомянутого не раз разъема между верхней и средней платой.
Филоненко Владислав
30.06.2009, 08:57
А как Вы логинитесь?
через Ethernet?
Филоненко Владислав
30.06.2009, 11:31
ну вот, как вы можете использовать Debug-232 в программе, если он занят под CoDeSys? О чем контроллер и сообщает.