Приобрел долгожданный ПЛК110-220-60К-L, первые впечатления - очень доволен. Очень удубно сделан клеммник,а светящиеся цифры состояния входов и выходов - супер. Это восьмой контроллер в шкафу управления, а на базе ПЛК110 могло быть всего три.Столько бы места сэкономил.Посмотрим, также он будет надежен как ПЛК100.В инструкции сказано, что на первых партиях контроллеров запрещается
подавать на выходы 1и2 напряжение от внешнего питания. У меня к этой партии относится? Дата выпуска 14.05.09
Николаев Андрей
30.06.2009, 11:22
Да, у Вас контроллер относится к первой партии.
Сейчас мы действительно модернизируем контроллер (улучшаем типы и параметры входов и выходов).
Как только новые контроллеры появятся в продаже - мы обязательно об этом сообщим.
Ждем впечатлений и комментариев по работе контроллера.
Зуйков Александр
01.07.2009, 14:06
присоединюсь к предварительным восторгам, в первую очередь из-за клеммника, количества встроенных точек in-out и, главное, двух rs485. Теперь можно смело связывать по одному ТРМы (протокол овен) и по другому ПЧ и/или модули ввода-вывода (протокол Modbus). или, если есть только модули, подключить на второй малоудалённую скаду. и остается еще RS232 для панели или модема, или для обоих, если дебаг задействовать. я когда то думал в разделе пожеланий написать про второй rs485, но ОВЕН меня опередил :)
Николаев Андрей
01.07.2009, 16:03
ПЛК110-32 идет с одним RS485, поэтому сейчас его модернизируем, и будет еще ПЛК110-30 - аналог 32, но с 2 RS485 (правда теряется 2 выхода)
ого, какое богачество приваливает...
(в хорошем смысле...) порты лишними не бывают...
хм... а почему два выхода, а не вход-выход?
Sniper007
01.07.2009, 21:36
ПЛК110-32 идет с одним RS485, поэтому сейчас его модернизируем, и будет еще ПЛК110-30 - аналог 32, но с 2 RS485 (правда теряется 2 выхода)
Abysmo будет счастлив! :)
Будет ли корректно работать схема: ИП320мастер, подключена по СОМ1 к ПЛК110-220-60K-L, а к нему подключены по СОМ2 модули МВ110-24.16дн, Му110-24.16р.Панель опрашивает ПЛК по modbus,все подключения витой парой. И когда в конфигуратореПЛК110 будут отображаться новые 110модули ввода-вывода.
Николаев Андрей
05.07.2009, 10:33
Я бы подключал к COM2 (232) панель. К первому RS485 набор модулей. Точнее не то, чтобы я бы подключал - буквально на прошлой неделе и подключал :cool: :cool: :cool:
Добавлять в Конфигурацию ПЛК модули как шаблоны мы вряд ли будем - неудачный опыт в конфигурации ПЛК в ПЛК100\150\154
1. Очень удобно использовать Universal ModBus Device.
2. Разработана и тестируется бибилотека обмена по ModBus - теперь Вы сами сможете управлять своим обменом по сети :) Библиотека тестируется, всем желающим вышлю. Куда слать запрос все знаете.
Панель подключается по RS485 т.к., кроме этого она опрашивает еще несколько контроллеров.
Николаев Андрей
05.07.2009, 16:49
А второй 485???
А второй думаю использовать для подключения модулей.
Сегодня попробовал подключить ПЛК110 к панели по RS485 через СОМ1,панель работает, но через каждые 5-10 сек появляется надпись "потеря связи", через секунду все восстанавливается и наконец панель гаснет.Пробовал по СОМ2-тоже самое.
Решил поставить шунтирующий резистор 100 ом к клеммам А1В1 ПЛК110 и все заработало как часы. :) Странно, но с ПЛК100 такого не наблюдалось.