Вход

Просмотр полной версии : ПЛК150+управление уставкой ТРМ133



yra75
26.06.2009, 10:18
Необходимо управлять уставкой на ТРМ133 с ПЛК все получается, но до 15 градусов записываю 16 уставка 0.0, 17-0.1, 18-0.2, 19-0.3 и т.д.
Длинна сетевого адреса сначало дыло везде 8 бит овен мастер почемуто
обращался к 128 адресу вместо 16, потом поменял на 11 бит стал обращается как положено к 16 адр. но устанка также только до 15 градусов в чем может быть дело?

P.S. причем одновременно считывая ее с прибора отображается нормальло 15,16,17 и дальше

Филоненко Владислав
26.06.2009, 12:08
Проект в студию

yra75
26.06.2009, 13:36
вот проект точнее не проект а попытка резистором задовать уставку дальше конечно это перейдет в проект.

Kirill
26.06.2009, 15:10
вот проект точнее не проект а попытка резистором задовать уставку дальше конечно это перейдет в проект.

Значения уставок необходимо пересчитывать в программе ПЛК (из-за специфического типа данных). ФБ такого пересчета приведены в примере здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=633&d=1218439540

Используйте их.

yra75
26.06.2009, 15:39
Спасибо буду пробовать