25.06.2009, 15:19
При одновременном опросе приборов фирмы "ОВЕН" таких как ТРМ138, ТРМ 202 и приборов ооо"Вибратор" ф1775, происходит конфликт опроса. Если отдельно опрашивать 138 и 202 то все отлично, но при подключении в сеть(RS485) ф1775 приборы ОВЕн неотвечают, кроме одного ТРМ 138.
Маркировка ТРМ 138 отличается, trm138pr_037 / 01.02.2007 Б07-00 0400 этот прибор отвечает, а trm138pr_037 / 30.05.2007 Б07-00 4198 при подключении Ф1775 не отвечает.
Подскажите может быть у них отличаются конфигурации, если да то подскажите где взять конф и как его проверить и обновить. Заранее спасибо

Дмитрий Егоренков
25.06.2009, 15:30
никакие конфигурации вам не помогут. ф1775 принимает посылки протокола овен за свои, и отвечает на них. попробуйте поменять адреса у тех приборов овен, которые не отвечают.