Просмотр полной версии : Индукционка и ТРМ138



Alexey-kipia
25.06.2009, 11:53
Заранее всем спасибо.
Проблема такая. В литейном цехе есть две печи, дуговая ДСП-1,5 и индукционная ИСТ-0,32 На дуговой установлены два прибора ТРМ138. Один измеряет температуру воды в системе охлаждения. Когда работает ДСП приборы показывают правильно, как только включаем индукционку приборы начинают врать, иногда сильно. Показания прыгают до 200-220 градусов. Корпуса ТСМ еще выполняют роль емкостных датчиков вместе с РОС-301. Установлены в изоляторы в сливной воронке и имеют контакт с водой.
Вопрос: как можно от этого избавиться? Спасет ли экранированный кабель до датчиков? Можно ли подключать экран провода например к входу 1-3 контакт 17. В тех. документации в примере подключения датчиков 4-20 мА входы Х-3 объединены и подключены к -24 В.

Анатолий
26.06.2009, 10:24
Осцилографом,
при включоннной индукционной, посмотри форму сигнала на внешнем резисторе 100 ом на ТРМ 138. Если в наличии наведенная зигизуида- зашунтируй данный резистор конденсатором . Его надо подобрать. От 0,01мкф до 10 мкф. Система измерения Т инерционная, тау не сильно завысиш.:p

Alexey-kipia
29.06.2009, 12:08
На счет резистора - подключены ТСМ-100.
На счет кабеля - вычитал рекомдеции производителя, ипользовать экранированный МКЭШ-3Х0.75. Вопрос куда подключать экран?:confused:

Дмитрий
30.06.2009, 09:28
. Вопрос куда подключать экран?:confused:[/QUOTE]
Обычно экран я цепляю на землю (чистую), со стороны прибора но так как в старых производствах контур найти чистый не получается то при использовании фильта питания там где сидит земля.

Анатолий
30.06.2009, 09:46
Звини , не правельно поняв какой датчик стоит. В любом случае еще у тебя на корпусе ТСМ частота от емкостного датчика. Интересно как это по метрологии разрешено.
и заземлять экран с Одной стороны.