PDA

Просмотр полной версии : Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи



nikita
24.06.2009, 14:31
Добрый день!

Проблема такая: панель правильно отображает все доступные регистры пч (только запись и только чтение, из адресного списка частотника), но при попытке записать значение в любой регистр "только запись" сразу выдаёт "потеря связи". Протоколы панели и частотника совпадают, у самого частотника выставил источники задания частоты и управления приводом - по интерфейсу RS-485. Команды чтения и записи у частотника - 03Н и 06Н соответственно. Панель с частотником соединяю переходником 232-ой в 485-ый, который идёт в комплекте с панелью.
Ёще раз повторю, что панель видит частотник, все его параметры, но менять ни один нужный упорно не хочет.:(
В чём может быть дело?

Спасибо.

P. S. Проект для ИП-320 прилагаю.

Ельцов Андрей
24.06.2009, 15:44
Скорее всего частотник не отвечает панели или отвечает не корректно по команде записи нового значения. Попробуйте подключиться к линии связи панель частотник и посмотреть, что там просиходит. Как выглядит запрос, как выглядит ответ?

nikita
24.06.2009, 17:36
к примеру, панель опрашивает определённый регистр: 20 03 21 03 00 01 78 87 - это из компампа. 20 - это 32 адрес самого частотника, 03 - команда чтения, далее 21 00 - регистр, затем - его значение и црц (как я понимаю). Всё опрашивается норм, до тех пор, пока не попытаюсь записать значение в др. регистр. Панель отправляет в пч следующее: 20 10 20 01 00 01 02 00 00 12 12 20 90 01 dd ca. Может зря списывал целиком:), но факт в том, что панель пытается писать по команде 0х10, а частотник, по всей видимости, ждёт команды 0х06.
Если это так, то вопросы: 1. как быть?:)
2. и означает ли это, что с ип320 я всё-таки не смогу никак записать значения в пч?

Ельцов Андрей
24.06.2009, 18:28
Как минимум, "интересная у Вас ситуация". Попробуем разобраться. Какая версия конфигуратора у Вас стоит? установлена ли она одна на ПК или есть еще версии?

nikita
25.06.2009, 09:43
Версия конфигуратора - V6.4f,установлена в прошлом году, а панель новая, с синим экраном. Конфигуратор единственный на ПК.

Ельцов Андрей
25.06.2009, 15:05
Версия конфигуратора - V6.4f,установлена в прошлом году, а панель новая, с синим экраном. Конфигуратор единственный на ПК.

Попробуйте скачать с сайта последнюю версию и установить ее.
Предупрежу. Что старые конфигуратоы не поддерживают проекты, сохраненные в более ранних версиях.

nikita
25.06.2009, 15:27
Ок, спасибо за ответы!
Попробую так сделать, а заодно, помучаю и сп270:)
Хочу сказать, что с плк частотник управляется отлично.