Просмотр полной версии : Датчики температуры от Xenta301
Назаров Александр
24.06.2009, 12:34
Всем добрый день! Помогите с характеристикой ТС датчиков применяемых совместно с контроллерами XENTA. Суть в том, что необходимо поменять этот контроллер на ОВЕН, но судя по всему ПЛК их не поддерживает (тип EGU, EGL, STR100). Все, что удалось найти в инете 1800 Ом при 25гр.С. Или может чего посоветуете. Спасибо.
Назаров Александр
25.06.2009, 17:09
Нашел только, что это NTC 1.8k при 25гр. Как их заточить под ПЛК150? Не ужели никто не сталкивался?:(
Николаев Андрей
26.06.2009, 12:15
NTC датчики по умолчанию в ПЛК не поддержаны.
Настраиваете аналоговый вход на резистивный датчик и выставляете диапазоны (с учетом НСХ датчика) ну и вводите коррекцию по 3 точкам. Точнее не получится.
Единственный путь сделать точнее - снимать просто сопротивление и всю НСХ датчика (зависимость температуры от сопротивления) забивать в программе, и полученное сопротивление со входа соотносить с НСХ
Насколько мне говорили, к входу ПЛК нельзя подключать терморезистор более 2к - метрологическая погрешность ухудшается. Так что боюсь придется менять термодатчик.
Николаев Андрей
26.06.2009, 12:32
На ПЛК63 вход до 2,2 КОм
На ПЛК1ХХ - до 5 КОм
Но дешевле будет действительно поменять датчик:)
NTC 1,8k при отрицательных температурах имеет сопротивление выше 5к
Николаев Андрей
29.06.2009, 09:49
Тады ой:cool:
Назаров Александр
29.06.2009, 16:15
Всем спасибо, уже меняю:)
паролельно датчику поставить резистор помоему 100 Ом, пробал на ТРМ12, работает
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot