PDA

Просмотр полной версии : Ошибка в modbus у ОВЕН-150 2.07.2



Vini74
24.06.2009, 09:47
Имеем.

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.07.2
Need Target version 2.06
Compiled: 08:49:07 Feb 9 2009
MAC 66:67:00:00:81:DA
IP 192.168.0.12
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0c

Мучения со стыковкой с панелью СП270 привели к тому, что залез анализатором в модбас, который выдает ОВЕН (Овен - мастер)

при передаче REAL в сторону слейва получаем следующее:
Передача двух слов как REAL.

:02 10 01 04 00 01 02 00 00 00 00 E6 CR LF
некорретный запрос

счетчик байт = 2, а данных = 4

Вопрос: кто не прав, как жить, и что делать?

Vini74
24.06.2009, 10:44
в предыдущей версии ПЛК проблемы такой нет.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.06.3
Need Target version 2.06
Compiled: 14:31:36 Oct 9 2008
MAC 66:67:00:00:81:DA
IP 192.168.0.12
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0c

Vini74
24.06.2009, 10:54
И после перепрошивки заработала передача REAL с ПЛК на панельку СП270!!!!
Видимо никто из разработчиков, присутствующих на форуме, не потрудился полностью сымитировать мой конфигурацию =(