PDA

Просмотр полной версии : Opm делит на 10



Дмитрий ИУ
24.06.2009, 00:49
Имеется УКТ38-Щ4-ТПП и АС-2.

В лицензионной OPM 1.04 показания отображаются с десятичной точкой, вместо 534 имеем 53.4. На приборе все правильно.

В TraceMode через OPC драйвер даже десятые теряются, имеем 53.

Помогите, где может быть проблема?

Kirill
24.06.2009, 12:22
Имеется УКТ38-Щ4-ТПП и АС-2.

В лицензионной OPM 1.04 показания отображаются с десятичной точкой, вместо 534 имеем 53.4. На приборе все правильно.

В TraceMode через OPC драйвер даже десятые теряются, имеем 53.

Помогите, где может быть проблема?

Попробуйте в самом приборе поменять значения параметров Р-11..Р14.

Дмитрий ИУ
25.06.2009, 01:28
Спасибо.
Обнаружил, что при добавлении прибора можно указать коэффициент коррекции. Правда это не поможет с TraceMode, таких настроек в драйвере OPC нет.

А параметры Р-11..Р-14 вроде бы только для модификаций УКТ на ток и напряжение (АТ и АН).

Дмитрий Егоренков
26.06.2009, 11:43
Правда это не поможет с TraceMode, таких настроек в драйвере OPC нет.

зато в tracemode можно делать с полученным значением что угодно.

Дмитрий ИУ
27.06.2009, 00:32
Да, но они почему-то получаються только целые, дробную часть теряю. Опыта пока мало.