Просмотр полной версии : Как отследить выключение питания ПЛК-150?
Как отследить выключение питания ПЛК-150? Требуется после включения питания инициализировать переменные, но это происходит не всегда. Переменные объявлены как глобальные, инициализируются при объявлении, но не в секции RETAIN.
Филоненко Владислав
23.06.2009, 12:28
Проанализировав файл log.txt
Дмитрий Артюховский
23.06.2009, 14:14
Отслеживайте флаг POWER, при пропадании питания устанавливайте свой флаг, объявленный в RETAIN области, принудительно кладите контроллер бесконечным циклом.
При включении проверяете свой флаг и обрабатывайте свои переменные. После обработки сбрасывайте свой флаг.
Александр Приходько
24.06.2009, 08:59
Посмотрите данные примеры, они с энергонезависимыми переменными
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=15307&postcount=31
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=15546&postcount=32
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=22012&postcount=41
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot