PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 212



мастер
18.06.2009, 16:29
КА-РА-УЛ!
Приобрели 12 штук ТРМ212 V02.0025 для регулирования соотношения расходов газ-газ в печах. При испытаниях на объекте при переходе на "автомат" наблюдались резкие глубокие скачки выходного тока, при равенстве "задания" и регулируемой величины.
Стендовые испытания прибора показали следующее: прибор найдя в режиме автомат положение клапана соответствующее равенству задания и регул. величины, наглухо запоминает данное положение. При переводе в "ручное" и манипуляциями положением клапана (при условии равенства) при переводе в "автомат" прибор возвращает клапан в запомнившееся положение. Данная ситуация очень усложняет ведение процесса так-как равенство задания и регул. величины может быть достигнуто (вручную) при различных положениях регулирующего клапана. Прибор ТРМ101,например такого свойства не имеет.
Помогите,что делать? Возможно ли убрать это функцию и как?:( :(

Maximus
19.06.2009, 10:20
Я проработаю этот вопос. Ответ постараюсь дать в понедельник 22.06.

мастер
19.06.2009, 18:16
Я проработаю этот вопос. Ответ постараюсь дать в понедельник 22.06.
Уважаемый Максим.
Наша паника немного утихла и позвольте более подробно...
Условия проверки: иммитатор сигнала (0-1в)--ТРМ---иммитатор нагрузки (4-20), оьратной связи по "контуру регулирования" нет. Прибор сконфигурирован как одноканальный регулятор (or-r). Сигнал и уставка идентичны (до десятых долей). От запоминания вроде бы удалось избавится путем:увеличением времени хода задвижки(10);зоной нечув.задвижки(1), а также настройки LBA по максимуму.Что именно подействовало пока не знаем. И самое главное: изменили порядок перехода на "ручное", только через СТОП регулирования, хотя в инструкции об этом ни слова. Но обнаружилась следующая беда: при полном (до дес. долей) совпадении уставки и показаний, приблизительно через 30-40 мин прибор резко "сажает" клапан на 4ма, и ещё одна особенность: если после долгого "покоя" (10-15мин)уменьшить показания в десятых долях регулятор отрабатывает "наоборот" т.е. не в соответствии с orEU, причём весьма резко до 4 ма. Может сделать ТРМ212 чуть "поглупее"? :confused:
С нетерпением ждём помощи

Maximus
23.06.2009, 13:49
По поводу вывода задвижки в закрытое состояние через 40 мин у нас это не подтверждается. Опишите подробнее ситуацию, что в этот момент индицирует прибор?

мастер
24.06.2009, 06:47
Уважаемый Максим!
Прибор в этот момент идицирует совпадение задания и показаний до десятых долей, но видимо регулятор "усекает" сотые, а то и тысячные и ввиду несовершенства нашего иммитатора (на батарейке) возникает рассогласование. Установкой зоны нечувствительности (0.3-0.5) эффект снимается. Так же удалось установить, что "запоминание" обуславливается исключительно порядком перехода "автомат-ручное", прошу подтвердить или опровергнуть наш вывод. Остался невыясненным эффект срабатывания "наоборот".
Спсибо за понимание наших проблем.