Не получается настроить ОРС драйвер по протоколу Овен.
В программе настройки драйвера (после сегодняшнего обновления) есть только версии приборов ТРМ200 v02.0024..26.
При попытке настроить драйвер с вышеуказанной версией прошивки программа-тестер не получает данные от прибора по тегу Com5/TRM200v24(8bit adr=0)/LvoP2/Pv.

Что можно сделать?
Когда будут OPC драйверы для нового прибора с прошивкой v03.0002?

Martin
24.06.2009, 15:46
Здраствуйте

Проверили ОРС сервер Версия 1.3.0.58. Установили в ОРС прибор ТРМ 200 v2.0024-26. Никаких сбоев относительно некорректных данных не обнаружено.

Если вам не трудно, то напишите, какую программу тестер вы используете, какая версия ОРС сервера, что означает ваша фраза

программа-тестер не получает данные от прибора по тегу Com5/TRM200v24(8bit adr=0)/LvoP2/Pv.

Какой преобразователь вы используете

Вышлите файл конфигурации для ОРС сервера, можно прикрепить в сообщении на форуме

Sergo
24.06.2009, 16:12
Позавчера приезжал к вам в офис. Поигрались с настройками сервера RS485 (Овен) и прибора, в результате заработало.

Программа тестер ОPC сделана по мотивам демки для EXCEL, которая распространялась Овеном несколько лет назад вместе с первыми версиями драйверов OPC. См. вложение