17.06.2009, 13:43
Есть у меня колонна в которой нужно поддерживать уровень серной кислоты. Колонна соединена с измерительной стеклянной трубкой (сообщающиеся сосуды), внутри трубки плавает специальный поплавок с металлической вставкой. Датчики используются индуктивный. Со временем поплавок стал заклинивать, и я решил попробовать измерять уровень при помощи емкостных датчиков.

Купил ВБ1.30М.65.10.2.1.К. Налил кислоты в мензурку, настроил - работает отлично.
Ставлю на объект (вместо индукционного - крепеж на стеклянную трубку), настраиваю по кислоте (светодиод горит, датчик сработал), сливаю кислоту, датчик продолжает показывать наличие объекта.
Пробую наоборот. Сливаю кислоту, подстраиваю, светодиод гаснет, наливаю кислоту - датчик не срабатывает.

Сталкивался кто нибудь с подобным?

Алексей А.
18.06.2009, 05:17
Уважаемый Sniper007, исходя из каких параметров Вы решили применить емкостной датчик?
Для начала ознакомьтесь, пожалуйста, с применением и особенностями эксплуатации данных датчиков(каталог Мега-К-Страус, стр. 21).
Какова диэлектрическая проницаемость серной кислоты, стекла измерительной трубки?

Sniper007
18.06.2009, 09:17
А что за каталог? Дайте ссылку. Или вы про это:
http://www.megak.ru/recomend.htm

Проводимость серной кислоты около 100. Проводимость стекла около 5 (значения взяты из справочников). По идее работать должно идеально.
У меня несколько подобных установок, одна разобрана. Я снял аналогичную трубку, и проверил работу датчиков с водой в отделе - работало нормально.
На самом участке работать не хочет....
Сегодня попробовали еще раз. Промыли снаружи трубки, протерли крепление датчиков - никакой реакции. Когда уровень в трубке опускается или поднимается датчик не реагирует (разумеется настраивали - и по объекту и по отсутствию).

Еще. Датчики кажется имеют слабую помехоустойчивость - датчик при отсутствии объекта, начинал моргать когда включалась лампа дневного света.

P.S. Корпус датчика пробовали подсоединять на минус блока питания. Пробовали также заземлять - без изменений.

Алексей А.
20.06.2009, 05:54
Уважаемый Sniper007,
не проводимость, а диэлектрическая проницаемость.
Материал из Википедии:
При повышении концентрации и понижении температуры теплопроводность λ уменьшается: λ = 0,518 + 0,0016t — (0,25 + t/1293)·С/100, где С-концентрация серной кислоты, в %. Максимальнаую вязкость имеет олеум H₂SO₄·SO₃, с повышением температуры η снижается. Электрическое сопротивление серной кислоты минимально при концентрации 30 и 92 % H2SO4 и максимально при концентрации 84 и 99,8 % H₂SO₄. Для олеума минимальное ρ при концентрации 10 % SO₃. С повышением температуры ρ серной кислоты увеличивается. Диэлектрическая проницаемость 100%-ной серной кислоты 101 (298,15 К), 122 (281,15 К). Но это теоретические данные.
См. http://www.megak.ru/info/structure_VBE.htm
http://sensor-com.ru/beskont/
http://www.teko-com.ru/#/products/view3/
И самое главное-график зависимости Sr от Er.
Рекомендую все-таки рассмотреть возможность использования оптических БВ(исходя из оптической плотности продукта).

Sniper007
20.06.2009, 10:37
Уважаемый Sniper007,
не проводимость, а диэлектрическая проницаемость.

Ну да, перепутал. Именно на основе данных вашей таблицы я и руководствовался когда принимал решение о покупке емкостных датчиков.
Вообще у меня там даже не серная кислота, а смесь из серной, азотной и воды (могу сказать соотношение но это мне кажется неважно). Я пробовал наливать смесь в мензурку - датчик реагировал нормально.


Рекомендую все-таки рассмотреть возможность использования оптических БВ(исходя из оптической плотности продукта).
Я попросил привести мне еще один емкостной датчик, только какой нибудь импортный (Sick например). Если эффекта не будет - то или придется разбираться с поплавками или пробовать оптику.
Думаю попробовать использовать рефлекторный датчик (конструция позволяет).