Добрый день!
Вопрос такой:
1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
(модель DOP-AE57CSTD)

Ельцов Андрей
17.06.2009, 10:44
Добрый день!
Вопрос такой:
1)Можно ли перепрошить МВА8 на протокол Profibus?
2)Будет ли работать прибор с панелью оператора Delta
(модель DOP-AE57CSTD)

1.Прошить МВА8 для работы по протоколу profibus нельзя и в ближайшее время у нас поддержки этого протокола не планируется.
2. Насколько я понимаю панель поддерживает протокол modbus. Если так, то никаких проблем при подключении у Вас не возникнет.

кубанец
19.01.2010, 16:44
здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.

Ельцов Андрей
19.01.2010, 16:59
здравствуйте! я начинаю разбираться спанелью, с плк 100 получилось связать все работает. вот связать мва8 с сп270(без плк) не получается.не могу разобраться с регистрами и адресом.можите выложить программу чтоб посмотрелл и разобрался.

Вот ссылка. (www.kipshop.ru/Documentation/Panels/SP2xx/SP270/sp270_mva8.zip)

кубанец
19.01.2010, 17:09
не работает.:( пишет потеря связи порт Plc адрес№32.

кубанец
19.01.2010, 17:12
мне кажется связи нет между приборами. индикатор связи на мва8 не моргает, но я все параметры с которыми устанавливается связь мва8 и ас4 устанавливаю на проекте для панели, результата не какого

кубанец
19.01.2010, 17:23
что подскажите?может попробовать через ас3 соединиться?

Ельцов Андрей
19.01.2010, 19:25
не работает.:( пишет потеря связи порт Plc адрес№32.

А у Вас у МВА8 адрес какой?

МВА8 дожен работать в режиме modbus.

Но как только Вы подключились к прибору через конфигуратор он переходит в протокол овен.

Перезагрузите МВА8.

кубанец
20.01.2010, 09:38
у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить

Ельцов Андрей
20.01.2010, 09:53
у мва8 адрес 1.перезагрузить, это нужно на панель загрузить проект и потом связь мва8 с ас4 установить и просто выключить и включить

если вы посмотрите проект на панели. то увидите, что она обращается к прибору с адресом 32. поменяйте адреса (где хотите, но чтобы они совпадали). нужно перезагрузить мва8. просто включите и выключите питание прибора. главное после этого не подключаться к мва конфигураторм.

кубанец
20.01.2010, 12:04
протокол в мва8 модбас, все равно не соединяется! ка ты сказал результата не какого

Ельцов Андрей
20.01.2010, 14:52
тогда, проекты в студию!
конфигурационный файл для мва8 и проект для сп270.

кубанец
20.01.2010, 15:47
блин то не одно то второе, ас4 не хочет с мва89 соединяться, уже дрогой мва взял, переустановил драва на ас4 и программу мва8.

кубанец
21.01.2010, 12:46
я в этом деле новичок, можете подсказать как проект в сообщение вставить. и можете написать какие регистры присваиваются к входам мва8

magirus
21.01.2010, 14:41
заархивируй и в расширенном режиме ответа - управление файлами.

кубанец
21.01.2010, 15:19
ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ:confused:

as1lexa
21.01.2010, 15:53
ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ:confused:

Вопрос, на какой скорости подключаетесь к МВА8? Конфигуратор по умолчанию работает на скорости 9200, а панель на 115200.
Вообще в описании на МВА8 есть таблица №6 стр. 49, с адресами регистров, для каждого из 8 входов свои. Например для входа 1 регистры с 0 по 5, а для 8 с 42 по 47. Для данного проекта используйте регистр 1, 6, 12, итд.

кубанец
21.01.2010, 16:04
Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.

as1lexa
21.01.2010, 16:08
Я ИЗМЕНИЛ СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МВА8 НА 115200 И ЗАПИСАЛ.

А на МВА8 есть файл настройки?

кубанец
21.01.2010, 16:15
ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ

as1lexa
21.01.2010, 16:19
ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ

Не, с конфигуратора МВА, там когда выходишь он должен предложить сохранить настройки. А вы присылаете на панель.

кубанец
21.01.2010, 16:25
ОЙ ПЕРЕПУТАЛ ФАЙЛ

as1lexa
21.01.2010, 16:39
ОЙ ПЕРЕПУТАЛ ФАЙЛ

Ну могу сказать следующее:
1. У вас нет настройки канала датчика.
2. Регистр на СП надо ставить 1 на первый к***** 6 на второй канал и тд.
3. После пользования Конфигураторами как на МВА так и после заливки программы на СП надо перезагружать приборы.
Если после перезагрузки не мигает на МВА лампочка связь то пробуйте на меньшей скорости.
4. Подключите датчик на вход например 1 ,потом на вкладке опрос датчиков поставте галку на вход 1 и посмотрите есть ли показания.

кубанец
21.01.2010, 16:56
А РЕГИСТР НА ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРНЫЙ?4Х ИЛИ ДРУГОЙ НУЖЕН?

as1lexa
21.01.2010, 16:58
А РЕГИСТР НА ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРНЫЙ?4Х ИЛИ ДРУГОЙ НУЖЕН?

Нет Всё правильно, для данного случая. Да забыл, про датчик, я имел ввиду конфигуратор МВА, тем самым вы проверите работу МВА, ну а потом начинайте танцы с бубном вокруг связи с СП :)

кубанец
21.01.2010, 17:07
НУ Я ВСЕ СКОРОСТИ ПЕРЕПРОБОВАЛ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПИШЕТ ПОТЕРЯ СВЯЗИ И ПОКАЗЫВАЕТ АДРЕС 16.

кубанец
21.01.2010, 17:22
МОЖЕТ У МЕНЯ СВЯЗЬ RS-485 НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНА. АС4->МВА8->СП270.ИЛИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ КАКОЙ РОЛИ ЭТО НЕ ИГРАЕТ?

magirus
21.01.2010, 23:55
кубанец оффтоп конечно, а у Вас Сaps Lock работает? или Вы Shift держите?

АС4->МВА8 это без панели работает?

кубанец
22.01.2010, 09:15
да мва8 и ас4 работает без панели, вот с панелью связь не могу установить,все скорости перепробовал.

кубанец
22.01.2010, 09:44
Нет Всё правильно, для данного случая. Да забыл, про датчик, я имел ввиду конфигуратор МВА, тем самым вы проверите работу МВА, ну а потом начинайте танцы с бубном вокруг связи с СП :)

может попробовать датчик поменять?ну при опросе конфигуратором мва он показывает правильную температуру.

Фан
30.01.2010, 19:15
При работе МВА8 с СП270, АС4 от RS485 надо отключить физически.

as1lexa
31.01.2010, 01:38
При работе МВА8 с СП270, АС4 от RS485 надо отключить физически.

Вопрос закрыт, проблема у него была с подключением разъёма с панелью. :)

Ельцов Андрей
31.01.2010, 23:05
Вопрос закрыт, проблема у него была с подключением разъёма с панелью. :)

Да уж.:)
По хорошему, для таких случаев АС4 из сети убирать не нужно, а нужно убедиться, что от СП идут запросы. Тогда проблема решилась бы значительно быстрее :)

Salex
12.02.2010, 03:40
необходимо заменить ксм12.
хочу установить сп270 и два мва (необходимо 12 каналов). архив надо вести хотя бы 2-е суток. возможно ли такое сделать на сп270 - хватит ли памяти?