16.06.2009, 13:56
Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал соединять ПЛК100 с ПЧ по ModBus? Есть необходимость соединить Altivar 31, не хотелось бы начинать с нуля. Если нет идей то принимаются "добрые напутствия".

Евгений_Томск
16.06.2009, 18:12
Нормально цепляется , подключали пока до 3 частотников к одному ПЛК , работает хорошо. Надо создать Modbus Master, в нём Universal Modbus Device , и уже в нём нужные регистры ( по описанию частотника ).

lara197a
16.06.2009, 21:45
Примеры есть на форуме. Посмотрите тему Lenze и ПЛК

инженеp
17.06.2009, 09:46
Хорошо, посмотрю.
Одно плохо в ПЛК RS485 всего один и подвешивание на него ПЧ здорово поубавит скорость обмена с 115200 до 19200 или 38400 (в разных источниках по-разному), а это нежелательно бы. Чтобы не понижать скорость придётся использовать МВУ.

magirus
17.06.2009, 09:54
зато там есть сом порт, на который можно попробоать повесить преобразоатель 232 - 485

инженеp
17.06.2009, 11:03
Один COM уже занят панелью СП270, а вот на второй вполне можно повесить АС3-М это будет дешевле МВУ и чем больше движков - тем дешевле, согласен.

Sniper007
17.06.2009, 12:34
зато там есть сом порт, на который можно попробоать повесить преобразоатель 232 - 485
Проверял работу ПЛК100 с МДВВ через 232 порт и преобразователь АС3-М. Работало превосходно.
Кстати ничем не отличается от работы по 485. Я в PLC-Configuration просто заменил RS-485 на RS-232, подключил на АС3 и все заработало.

Партизан
17.06.2009, 14:37
Проверял работу ПЛК100 с МДВВ через 232 порт и преобразователь АС3-М. Работало превосходно.
Кстати ничем не отличается от работы по 485. Я в PLC-Configuration просто заменил RS-485 на RS-232, подключил на АС3 и все заработало.

Присоединяюсь. Я таким макаром подключал 5 шт. ПЧ Delta и МВА8 впридачу. Без нареканий

Рфаэль
13.04.2010, 12:09
Помогите решением на данный вопрос:
Стоит задача управлять частотником по 4-20 мА, выбрал модуль МВУ8 в связке с ПЛК100, выход МВУ8И-токовый выход по двухпроводной схеме, дело в том, что выход МВУ8 необходимо запитать от 15 до 32В, по изучению док-ии на Altivar31 никакого пит.напряжения на его ан.входе не предусмотрено, опыта работы связки ПЛК+частотник нет. если подать скажем внешние 24В не уверен что ан.вход частотника выдержит эту напругу.
Какое грамотгное решение принять при данном подключении?

Sniper007
13.04.2010, 12:32
естественно что на входе нет напряжения.
на любом частотнике есть встроенный источник напряжения. у веспера - 12 вольт, а вот у альтивара кажется 24. вам можно задействовать этот источник.
24 вольта на цап - многовато. поэтому нужно снизить напряжение поставив в цепь последовательно резистор. в вашем случае он будет 600 ом.

и кстати мву - это не плк.

Рфаэль
13.04.2010, 13:06
в доке на МВУ8 для токового выхода питание должно быть 15В-32В.
да действительно, у него есть питание для дискретных входов, включил замерил +24В.
Если запитать выход МВУ от 24В, выдержит ли ан.вход частотника такое напряжение? - вот в чем вопрос. В доке на Altivar31 указано только его входное сопротивление ан.входа 250 Ом, т.е. если там стоит обычный шунт в 250 Ом, а дальше АЦП, то макс.напряжение на его входе может быть 5В.
Кто нибудь работал со связкой Овен+частотник по 4-20мА? поделитесь опытом.

Hemann
13.04.2010, 13:17
Работали. ПЛК150-220.И-М+Omron. Тьфу-тьфу, уже полтора года без вопросов

Sniper007
13.04.2010, 13:24
ну правильно. а откуда возьмется это напряжение в 5 вольт при сопротивлении 250 ом? это напряжение возьмется когда через резистор будет протекать ток в 20 ма. U=i*r=0.02*250=5 в.
теперь по напряжению питания. поскольку цап имеет гальваническую развязку, и не имеет собвственного источника питания, он должен получить его от внешнего источника. питается цап непосредственно от токой петли.
в вашем случае, раз сопротивление 250 ом, то нужно поставить ограничительный резистор сопротивлением от 325 до 450 ом (ставьте 400). это нужно не для защиты входа частотника, а для защиты выхода прибора мву, чтобы напряжение не превысило максимального значения.
скачайте каталог овен - там все написано.

Рфаэль
13.04.2010, 13:39
по Глоссарию каталога Овен рассчитал значение ограничит.резистора для Uп=24В, получил значения огр.резистора: min=400 Ом max=450 Ом. Вроде все ясно теперь, просто боюсь ан.вход частотника спалить. Купим МВУ8, включу с ограничит.резистором, чем это закончится обязательно отпишусь.
С уважением, инженер Ильясов.

Дмитрий Артюховский
13.04.2010, 14:11
извращения это ))) подключать преобразователь током, когда есть порт. еще и пяток дискретных выходов сожрется, да и настройки ручками вводить придеться.

Рфаэль
13.04.2010, 14:20
куда деваться, начальство планирует продавать шкафы с автоматикой в нек-м объеме, на разных объектах уже стоят частотники и при том разные.
если управлять частотником по Rs485, то каждый раз надо изучать его протокол и изменять прогу, а так изучил доку на частотник, настроил его на 4-20ма и вперед, получается нек-я универсальность шкафа управления.