PDA

Просмотр полной версии : Ac3-m-220->tpm138-p->tp-01a



незарегистрированный
17.06.2007, 12:43
Здравствуйте!
1.Подскажите, как правильно настроить такую конструкцию:
AC3-M-220->TPM138-P->TP-01A ?
2.Как правильно подключить TP-01A к TPM138-P? ( У TP-01A имеется всего 1 провод, тогда как у TPM138-P на 1 канал отводится 3 входа.схемы подключения не нашел:(. )

P.S. Что получилось у меня:
Следуя схеме, подключил AC3-M-220->TPM138-P. TP-01A имеет 1 провод. Соединил 3 входа на TPM138-P и подключил к нему TP-01A. На AC3-M-220 горит зеленый индикатор, TPM138-P начинает опрос всех 8-ми каналов и не останавливается, дойдя до последнего а продолжает заново. На ЦИ-1 при включении горит РО37, потом "d--1" на ЦИ2 "----", ЦИ3 "d1". Потом номер входа меняется.
На ПК, используя программы конфигуратор и Скада, приборы недоступны, хотя параметры порта выставлены правильно.
Подскажите, пожалуйста, как нужно сделать правильно, или хорошую доку. Спасибо.

Василий Куц
17.06.2007, 20:41
адрес прибора в самом приборе и в компьютере проверьте.... кажется 8 по умолчанию

Сергей Бондаренко
18.06.2007, 06:07
наверное не мешало бы уточнить что у вас там за тр-01а??? сссылку на описание дайте пожалуйста, а то помоему вы хотите подключить неподходящие друг для друга вещи...:)