PDA

Просмотр полной версии : помощь чайнику



Анатолий
08.06.2009, 19:12
1.В конфигураторе ПЛК
"аналоговый вход"
"тип датчика"
0-20мА
4-20 ма
0-5мА
mV
U0_1
U0_10
R0_500
и больше ни каких датчиков
как выбирать из таблицы 4 ТО ПЛК150:confused:



2. Нигде , ни в ТО ни на сайте не нашел схему принципиальную электрическую подключения активных датчиков (4-20мА) ,
:eek: необходим ли шунт (классика Овна 100 ом) внешний источник питания.

плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
по схеме нет резистора

Малышев Олег
08.06.2009, 20:18
1. Нажмите на правую кнопку мыши на Unified Input
Из контекстного меню выберите RTD
2. Прекрасно, что Вы знакомы с нашими приборами, но если в схеме подключения резистор не указан - то он , должно быть, не нужен. Вообщем, подключайте без шунта - (резистор внутри).
3. Дабы не возникло проблем лучше повесить 50-100 ом на оставшиеся входы

Николаев Андрей
09.06.2009, 08:41
У вас на диске, который шел с контроллером есть файл, описывающий как конфигурировать контроллер - PLC_Configuration. Там указано как выбрать тот или иной тип датчика.