Андрей Макаров
05.06.2009, 15:24
Выскакивает окно. Там написано:
Последний онлайн сервис был завершен некорректно! Номер сервиса: 47. Номер ошибки: 80. Файл 'config.dat' не записался!

Он не снимает показания с термопары! Все время ноль показывает! Почему? И что делать???
Андрей Макаров на форуме Переслать сообщение

Филоненко Владислав
07.06.2009, 05:08
пришлите логи загрузки плк

Андрей Макаров
08.06.2009, 07:52
а где они хранятся???

Николай Суриков
08.06.2009, 09:03
Правый клик в трее на Gateway Server ->Inspection->Logging (поставить галку)
Логи загрузки после этого будут сохраняться в c:Windows\Gateway Files\Log

Андрей Макаров
08.06.2009, 11:25
галочку поставил, но вот этой директории почему-то не существует???

Филоненко Владислав
08.06.2009, 11:35
гипертерминал подключите и снимите лог загрузки

Андрей Макаров
08.06.2009, 11:44
влад, на семинаре вы мне на этом же языке все оьъясняли, поэтому я до сих пор лезу со своими вопросами. можно чуть попроще и поподробнее? что за гипертерминал и как его подключить? что значит снять лог с загрузки? заранее благодарю...

Николаев Андрей
08.06.2009, 13:21
Меню Пуск\Программы\Стандартные\Связь\ утилита Hyperterminal.
Настраиваете подключение через порт ПК, к которому подключен ПЛК. Настройки скорость 115200, 8-н-1, аппаратное управление - нет. Нажимаем ок.
Нажимаем reset на контроллере (утопленная кнопка). В терминале появляется лог загрузки контроллера (информация контроллера о самодиагностике).

Гадир
10.03.2012, 19:28
У меня точно такая же проблема. После заливки программы ПЛК перезагрузился и выдал эту ошибку. Попытался перепрошыть (раньше несколько раз перепрошывал без проблем) выдает ошибку: Возникли проблемы, попытайтесь еще...(и лог на гипертерминале не появляется:((( )Неужели ПЛКшке хана?(Проблема в том что я нахожусь в Баку и у нас нету представительства ОВЕНА(( А ПЛК срочно нужен
)

Николаев Андрей
11.03.2012, 07:36
Какая у Вас версия прошивки?
Когда покупался ПЛК? (можно просто написать 20-ти значный код на ПЛК).

Гадир
11.03.2012, 08:33
Не знаю какая там версия стояла.. Но ПЛК куплен 2 мес. назад и на диске там был 2.14 по моему...

Гадир
11.03.2012, 08:38
А как написать 20-ти значный код на ПЛК?

swerder
11.03.2012, 09:23
читаете на торце контроллера на наклейке этот код и пишете сюда цифрами/буквами

Гадир
11.03.2012, 09:47
зав №20982111101010069 М11-001830 Кроме этого там на наклейках только версия прошывки и Мак адрес и дата 15.11.11

Гадир
11.03.2012, 11:42
Что вообще можете посоветовать?

Николаев Андрей
11.03.2012, 19:01
Ну и туда же вопрос - лог гипертерминала, если можно.
Прошу прощения, что сразу не запросил...

Гадир
12.03.2012, 08:56
ООоо всем спасибо ПЛК ПЕРЕПРОШЫЛСЯ и все заработало!!!