PDA

Просмотр полной версии : скорость измерений



hilih
05.06.2009, 14:31
здравствуйте, друзья! спецы из овена!

помогите решить проблему.
на нашем предприятии имеются пресса. давление мы задаём 100 и 200 атм. стоят у нас, для выключения насоса, знаменитые, экм на 400 атм.
решили от них избавиться и поставить трм-201 и датчик давления.
всё работает, но есть одно, но!
у трм-201 минимальный период опроса датчика 1 с. за одну секунду давление улетает на много. у трм-201 стоит уставка 100. он видит, что давление больше и выключает насос. только видит он уже 170 атм.
превышение на 70 кг (!!!причём погрешность меняется!!!, даже когда ставим уставку, например, 60, то давление доходит до 130) недопустимо в нашем процессе.

пожалуйста, сообщите, какие приборы можно использовать, чтоб период опроса был не более 0,1 с. также трм-201 у нас передаёт информацию плк-100. плк опрашивает его быстро, а вот сам прибор "тормозит".

спасибо.

Kirill
09.06.2009, 09:45
здравствуйте, друзья! спецы из овена!

пожалуйста, сообщите, какие приборы можно использовать, чтоб период опроса был не более 0,1 с. также трм-201 у нас передаёт информацию плк-100. плк опрашивает его быстро, а вот сам прибор "тормозит".

спасибо.

В продукции ОВЕН все входы универсальные и, как следствие, медленные.
Быстрее 0,1 сек пока нет (в разработке). Есть вариант с МВА, если использовать только один канал - время измерения ок 300 мс.

hilih
09.06.2009, 10:38
а плк 150 будет опрашивать 1 аналоговый вход 0,2с?

Kirill
09.06.2009, 13:44
а плк 150 будет опрашивать 1 аналоговый вход 0,2с?

Нет.
За 0,5 сек.

hilih
09.06.2009, 14:17
спасибо! будем думать.

hilih
10.06.2009, 08:44
посоветуйте, какие приборы, лучше приобрести.

Kirill
10.06.2009, 10:08
посоветуйте, какие приборы, лучше приобрести.

а скорость нарастания параметра у вас все-таки какая?
за секунду набирает 70 кг?

hilih
11.06.2009, 09:23
а скорость нарастания параметра у вас все-таки какая?
за секунду набирает 70 кг? --- да, быстро набирает. Нужно хотябы со скоростью 0.2 с опрашивать датчик.

Mikhailo
16.06.2009, 17:36
посмотрите продукцию фирмы вибратор (петербург), у их приборов частота опроса стандартно 0,1 с. на экране цифры быстро мелькают. но это будет подороже. не думаю, что тут нужно экономить...

Sergey666
16.06.2009, 22:40
посоветуйте, какие приборы, лучше приобрести.
Вам подойдет ПЛК100+модуль аналогового ввода фирмы Senega
,датчик давления необходим с выходом 0-10в,0-20 ма,4-20 ма,плюс как минимум панель оператора сми-1.Получится дорого ,но будет работать.
Описание Senega найдете на Kipservis.ru ,с ПЛК соединяется по модбасу,частоту опроса ставите 100 мс,с панели задаете уставку и гистерезис.ПЛКашка 150 мс отработает,даже с учетом времени срабатывания выходного реле.Логику работы на ПЛК напишете сами какую угодно.
Ну О-О-Очень ДОРОГО!!!
НО будет работать.

hilih
24.06.2009, 22:54
Спасибо большое, друзья!
Вы мне очень помогли.
Попробуем оплатить.

Евгений_Томск
27.06.2009, 01:23
Можно подключить преобразователь частоты в качестве модуля аналогового ввода 4...20мА , и опрашивать его по MODBUS или CAN. Заодно будет ещё парочка аналоговых выходов , несколько дискретных входов-выходов, встроенный источник =24В для питания датчика и куча дополнительных функций.Если ПЧ не использовать для непосредственного управления мотором , то можно подобрать на минимальную мощность для снижения цены вопроса.

hilih
30.06.2009, 08:33
Можно подключить преобразователь частоты в качестве модуля аналогового ввода 4...20мА , и опрашивать его по MODBUS или CAN. Заодно будет ещё парочка аналоговых выходов , несколько дискретных входов-выходов, встроенный источник =24В для питания датчика и куча дополнительных функций.Если ПЧ не использовать для непосредственного управления мотором , то можно подобрать на минимальную мощность для снижения цены вопроса.

Частотник и долго будет опрашивать и передавать в контроллер, и дорого. ИМХО на фик не нужен.

А вот насчёт ВИБРАТОРа, заинтересовало.
Тока что-то они долго ответ не дают.

hilih
06.07.2009, 08:34
Вам подойдет ПЛК100+модуль аналогового ввода фирмы Senega
,датчик давления необходим с выходом 0-10в,0-20 ма,4-20 ма,плюс как минимум панель оператора сми-1.Получится дорого ,но будет работать.
Описание Senega найдете на Kipservis.ru ,с ПЛК соединяется по модбасу,частоту опроса ставите 100 мс,с панели задаете уставку и гистерезис.ПЛКашка 150 мс отработает,даже с учетом времени срабатывания выходного реле.Логику работы на ПЛК напишете сами какую угодно.
Ну О-О-Очень ДОРОГО!!!
НО будет работать.


А посмотреть про SENEGA где-нибуть можно. В инете не могу найти.
Или может быть seneCa?

magirus
06.07.2009, 10:26
SENECA все таки...
ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/seneca/Z-8AI_RU.pdf

hilih
06.07.2009, 10:37
SENECA все таки...
ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/seneca/Z-8AI_RU.pdf

Ссылка битая. Попробую щас по другом у найти.

hilih
06.07.2009, 10:43
ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/seneca/Z-8AI_RU.pdf --- 8-ми канальный. 9000р. стоит. Хотелось бы подешевше. Например 4 канала.
И что-то я посмотрел у него мин период 200мс. :(

magirus
06.07.2009, 10:44
ссылка нормальная, у тебя видать проблемы с ФТП, я перед тем как постить - ссылки проверяю...
если не найдешь могу намылить, но вечером только. (ограничения на работе.)

Sergey666
10.07.2009, 00:22
ftp://ftp.totalkip.ru/pdf/seneca/Z-8AI_RU.pdf --- 8-ми канальный. 9000р. стоит. Хотелось бы подешевше. Например 4 канала.
И что-то я посмотрел у него мин период 200мс. :(

Приборов,обеспечивающих необходимую вам скорость опроса,и дешевых скорее всего в природе не существует.Т.к необходим мощный АЦП и, соответственно процессор , могущий управлятся с мощным АЦП.
Посмотрите во вложении,этот прибор предназначен для работы с тензодатчиками,двухканальный,скорость опроса 100мс,аналоговый вход конфигурируется- есть диапазон 0-20ма.Протокол обмена DCON , есть модификация с буквой М с модбасом,с ПЛКашкой "вяжется" без проблемм.По цене точно не знаю , скорее всего в районе 8-9 тыс рублей.
Дешевле может быть только Вибррраторррр.(Хотя вряд-ли):)

Николаев Андрей
10.07.2009, 13:31
В ближайшее время будет модуль МВ110-8АС, который будет иметь:
8 входов 4-20\0-10В скорость опроса одного входа 10-15мс. Точность 0,25. Точность будет я думаю сильно выше, но заявлять будет 0,25 - так как поверить на соответствие классу 0,1 в России крайне проблематично...

Сергей71
13.07.2009, 11:26
Для опроса тензодатчиков необходима АЦП с диф входом для измерения напряжения с моста, плюс в модуле надо точное питание 5-12В.
И весь модуль должен иметь точность 0.1 (датчики такого класса), PPM не мене 25 и скорость опроса для дозаторов не более 100 мсек (для весов не важно). Доп функции 1) калибровка, 2) несколько фильтров ну тп (можно много перечислить).

hilih
02.08.2009, 14:10
Ждём выхода в свет быстрых модулей от ОВЕНа.