PDA

Просмотр полной версии : OPC_Modbus



serg578
05.06.2009, 08:30
У меня вот такая проблемка, в спецификации на контроллер описаны регистры: 0;2;3;6;9, я пользуюсь программой MASTER SCADA и OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus фирмы Овен,когда заношу туда все регистры, сервер формирует запрос-
01 03 00 00 00 0А ----(командой 03) на все регистры сразу, иза несуществующих или заблокированных регистров:1;4;5;7;8 сервер выдаёт ошибку "несуществующий адрес", отдельно все эти регистры по одному работают, сервер передаёт инфу.
Вопрос: если другие OPC сервера бесплатные, которые формируют запрос на каждый отдельно регистр?

defo
05.06.2009, 12:32
////////////////////////////////