PDA

Просмотр полной версии : трм138 и трм148 - внешний датчик холодного спая



Антон_К
03.06.2009, 19:40
уважаемые коллеги !

можно ли настроить трм138 или трм148 так, что-бы для коррекции холодного спая использовались бы не данные внутреннего датчика, а данные внешнего ? очень не хочется вести восемь термопарных линий по 50 метров каждая, а провести, например, семь пар медью (переход на хромель-копель в непосредственной близости от тэп) и одну пару хромель копелью. заменить теромпары на термоспоротивления, к сожалению, нельзя.

спасибо !

Kirill
04.06.2009, 11:11
уважаемые коллеги !

можно ли настроить трм138 или трм148 так, что-бы для коррекции холодного спая использовались бы не данные внутреннего датчика, а данные внешнего ? очень не хочется вести восемь термопарных линий по 50 метров каждая, а провести, например, семь пар медью (переход на хромель-копель в непосредственной близости от тэп) и одну пару хромель копелью. заменить теромпары на термоспоротивления, к сожалению, нельзя.

спасибо !

подобная система в рамках трм138(148) не реализуема - нет таких настроек.
но вообще мысль правильная, задумались..