Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблеммой что после сброса установок,т.е восстановление заводских установок (согласно инструкции) прибор начинает выдавать ошибку по входу ERR5. Менял датчики термопары, устанавливал пределы измерения, компараторы, LBA. Взял другой ТРМ всё работает, но после сброса настроек ситуация c ERR5 повторяется. Подскажите в чем может быть проблема.
С уважением Александр.

Папулов Сергей
02.06.2009, 09:34
какой прибор? трм101???

АлександрАкимов
02.06.2009, 12:45
трм210 щ2-р.р

Папулов Сергей
02.06.2009, 13:19
Err5 - ошибка калибровки.
возврат прибора на заводские настройки производится при нажатии и удерживании кнопок ввер и вниз. вы скорее всего нажали вверх + вниз + прог, что привело прибор в состояние в котором он находится после производства, т.е. вообще без каких-либо настроек и калибровок.
вам необходимо заново откалибровать подключаемый датчик.

Андрей74
28.12.2013, 22:27
Может быть и мне подскажете? ТРМ1 в рабочем режиме невозможно изменить параметры "Т" и "^", при попытке входа в режим программирования, в меню, "А" отсутствует. т.е. "В" есть, а "А" нет. Что не даёт возможности изменять параметры группы "А". Что можно предпринять?

Зоя
10.01.2014, 09:48
Укажите полную маркировку прибора.
Возможно, у Вас стоит запрет на изменение параметров группы А, Т и гистерезиса. Если прибор новый, то Вам нужно войти в группу А через код 135, и изменить параметр А0-0 =01.