Форум АСУ ТП. ОВЕН форум
>
Программируемые устройства ОВЕН
>
ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
>
ПЛК1хх
> про аналоговые выходы плк-150.
PDA
Просмотр полной версии :
про аналоговые выходы плк-150.
Zulu
28.05.2009, 07:59
с какой частотой производится запись в цап для аналоговых выходов и как она зависит от времени цикла программы?
Филоненко Владислав
28.05.2009, 12:24
20 гц. если цикл медленнее 50 мс, то и изменение значений будет медленнее.