PDA

Просмотр полной версии : проблема с опросом входов мдвв с плк по модбас



atp
27.05.2009, 23:17
Такой вопрос : Есть связь ПЛК 100 - МДВВ по RS485 ModBus-ACII , битовой маской программно можно управлять выходами МДВВ , но битовая маска входов почемута всегда "0" внезависимости от состояния входов МДВВ. В ПЛК конфигураторе МДВВ ModBus шаблонный регистры указаны правельно. Как получить на ПЛК сосояние входов МДВВ ?

Про команды МДВВ описано не всё в частности только в коментах конфигуратора указано что старт это команда 0хff.

Kirill
28.05.2009, 10:14
Такой вопрос : Есть связь ПЛК 100 - МДВВ по RS485 ModBus-ACII , битовой маской программно можно управлять выходами МДВВ , но битовая маска входов почемута всегда "0" внезависимости от состояния входов МДВВ. В ПЛК конфигураторе МДВВ ModBus шаблонный регистры указаны правельно. Как получить на ПЛК сосояние входов МДВВ ?

Про команды МДВВ описано не всё в частности только в коментах конфигуратора указано что старт это команда 0хff.

Можно посмотретьб на ваш проект и конфигурацию самого МДВВ?

Попробуйте вместо шаблона использовать universal modbus device.

atp
28.05.2009, 21:53
проект и настройки выложил , сетевые настройки мдвв написал по памяти . Приборы новые , находятся на объекте ,Под рукой есть старый 2007 года выпуска ПЛК 100 и МДВВ ver 1.7 , пробывали подключить по Модбас и Овен - вообще нет конекта

Kirill
29.05.2009, 10:41
проект и настройки выложил , сетевые настройки мдвв написал по памяти . Приборы новые , находятся на объекте ,Под рукой есть старый 2007 года выпуска ПЛК 100 и МДВВ ver 1.7 , пробывали подключить по Модбас и Овен - вообще нет конекта

Какая у вас интересная прошивка...

Поставьте детектор переднего фронта(r_trig) на условие panel=FALSE,
чтоб обмен включался один раз, а не в каждом цикле ПЛК.
И поставьте аналогичный детектор на условие panel=true, с тем, чтоб корректно завершать сеанс связи с МДВВ.

Что касается МДВВ с прошивкой 1.07, там было довольно много неточностей. Если планируете в дальнейшем использовать этот модуль, его необходимо обновить до версии 1.09 в сервисном центре.

Все-таки, используйте лучше universal modbus device вместо шаблона.

atp
02.06.2009, 16:22
C шаблоном всё заработало нормально, как я понял дело скорее всего в том что в поле команд шаблона стоит только командва на запись -16 нет возможности выбора команды -03- чтение .

Владимир_Т
22.06.2009, 15:13
У меня противоположная проблема: ПЛК-150 подключен по RS485 modbas-ASCII к МДВВ. В ПЛК конфигураторе МДВВ ModBus шаблонный регистры указаны правильно. На МДВВ входа считываются через маску, а выходом управлять не могу. В чем может быть причина?

Владимир_Т
22.06.2009, 15:27
У меня противоположная проблема: ПЛК-150 подключен по RS485 modbas-ASCII к МДВВ. В ПЛК конфигураторе МДВВ ModBus шаблонный регистры указаны правильно. На МДВВ входа считываются через маску, а выходом управлять не могу. В чем может быть причина?

Спасибо за оказанную помощь - сам разобрался