PDA

Просмотр полной версии : Аналоговый выход ТРМ151



shepa
25.05.2009, 20:13
Всем привет! Есть ТРМ151 исполнения 04 с двумя аналоговыми выходами, вопрос - можно ли настроить один из выходов так, чтобы он транслировал измеряемую температуру (ко входу подключен Pt100), то есть выдавал аналоговый сигнал, прямо пропорциональный измеряемому значению? В инструкции про такой вариант использования выхода нет ни слова,.. но в меню регулятора куча подменю, не описанных в инструкции. Собственно, он как регулятор для нашей задачи и не нужен, просто нужно перевести Pt100 в 0..10В, а под рукой ничего другого нет. Или, если этот ТРМ вообще так настроить нельзя, может что другое вместо ТРМ посоветуете, только чтобы быстро купить, а не ждать месяц?

Папулов Сергей
26.05.2009, 09:54
Да можно, конечно, перенастроить, чтобы ТРМ151 выдавал пропорциональный сигнал.
Для этого необходимо задействовать 2 регистратора, задать верхнюю и нижнюю границы диапазона регистрации.

shepa
26.05.2009, 11:19
Сергей, спасибо за ответ. Просьба - можете сбросить инструкцию как это сделать? Эл. почта: vnshepa@samtel.ru