Просмотр полной версии : ТРМ 101 Er.64
Здравствуйте! ТРМ 101 больше года справлялся со своими обязанностями ПИД-регулятора. Недавно при попытке перенастроить параметры выдал ошибку процессора Er.64. При включении ошибка появляется не сразу, а примерно через секунду. До истечения секунды можно полазить по меню, а потом вылазит Er.64 и всё. Что это может быть и как это лечится? Если это прошивка, то можно ли его как нибудь перепрошить?
Ельцов Андрей
08.06.2007, 22:04
Здравствуйте,
В Вашем случае прибор необходимо отправить в сервис центр. К сожалению никаких других способов избавиться от этой ошибки не существует.
Благодарю за ответ. Если можно, напишите поподробнее, в чём же всё-таки дело?
Пугачев Андрей
13.06.2007, 10:00
сбой процессора из-за помехи. присланный прибор доработем. и станет он "неубиваемым".
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot