Установка пастеризации молока
Трм 12 управляет клапаном с эл.приводом.
Клапан стоит на подаче пара в бойлер подогрева воды до 76 градусов.
Подскажите примерные коэффициенты ПИД регулятора или методику ручной настройки.
Температура воды перегревается либо сильно остывает порядка 10 градусов туда сюда.

Папулов Сергей
25.05.2009, 09:17
Методика расчета ПИД-коэффициентов есть в руководстве по эксплуатации в приложении "Е" стр.68.
Если нет руководства, можете скачать отсюда: http://www.owen.ru/documents/support/files/RE_TRM12(M)_476.pdf

Maximus
25.05.2009, 09:35
Не могли бы Вы прислать структурную схему пастеризатора?

Beard
25.05.2009, 19:42
Высылаю схему.
Ответьте почему авто настройка становиться не доступна при установке параметра А1-6 (01)

Maximus
26.05.2009, 10:04
Спасибо.
Еще вопрос, время пастеризации чем-то задается? Есть ли какой-либо таймер? И охлаждается ли молоко после патреризации, если да то как?

Beard
26.05.2009, 19:59
Время пастеризации не контролируется и не задается.
Охолождение происходит после пастеризации не понятно какое это имеет значение.
Если молоко не достигло температуры пастеризации оно идет на возврат на рисунке видно перепускной клапан управляемый трм 1.

master kip
28.05.2009, 14:59
первый трм-12 настривал в аналогичной установке лет пять назад.
автонастройка не помогает. иной раз, тупо ставлю коэффициенты и анализируя скачки регулирования температуры по диаграмному диску и штатной инструкции по настройке, подгоняю коэфициенты. анализируя формулу пид регулирования смотрю какой коэффициент можно менять по единице, а какой по 0,1 . по времени без опыта занятие очень долгое.
со временем начинает получаться быстрее.

Beard
01.06.2009, 21:23
Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов. :confused:

Kirill
02.06.2009, 10:14
Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов. :confused:

Потому что автонастройка реализована только для значения 01 параметра A1-6 (руководство по эксплуатации, стр. 40)

Beard
02.06.2009, 22:32
а у него в инструкции нет такого что автонастройка не работает на пд при установке параметра 01. настройка ручная хоть и есть в инструкции но написано как то не подробно и из рисунка не совсем ясно откуда берется тау и дельта Y.

Maximus
03.06.2009, 16:22
уточните у вас старый прибор или новый? он с универсальным входом "у" или типа "тс, тп, ат, ан"?