Просмотр полной версии : Выбор защитной гильзы
Александр Карпов
08.06.2007, 14:42
Нам необходимо минимизировать показатель тепловой инерции
при измерении температуры плит пресса. Для этого планируем
применить ТСМ диаметром 5 мм. Насколько применима в этом
случае защитная гильза с диаметром 12 мм, например ГЗ16.1.?
И существует ли возможность изготовления ПО ОВЕН гильз с
меньшим диаметром монтажной части?
Ельцов Андрей
08.06.2007, 15:22
Здравствуйте, Александр.
Думаю в Вашем случае защитная гильза не нужна. Устанавливайте датчик непосредственно в пресс.
Гильзы обычно используют для трубопровода. Т.к. в случае выхода датчика из строя нет необходимости ничего отключать. Вытащил старый датчик поставил новый и давление не страшно.
Александр Карпов
08.06.2007, 18:26
Здравствуйте, Андрей.
В нашем случае в плитах пресса паровые каналы, режим работы непрерывный, без гильз не получится. Измерять
будем темперетуру в канале.
Ельцов Андрей
19.06.2007, 15:48
александр, а скажите пожалуйста о каком количестве идет речь. сколько вам необходимо таких гильз?
Александр Карпов
19.06.2007, 17:00
здравствуйте, андрей.
гильз нужно всего 10 шт., вообщем-то вопрос снимается. есть ограничение по времени решения данной задачи, я выбрал стандартую гильзу с внешним диаметром 10 мм другого производителя.
благодарю за ответы.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot