23.05.2009, 15:47
Господа, согласно пожеланиям технологов имеем резервуар с дном в виде конуса, на выходной трубе установлен датчик давления IFM с выходом 4-20 подключенный к МВА.

что нужно сделать чтобы в итоге получить обьем жидкости в резервуаре из сигнала 4-20 ма. ?

опытным путем получены след настройки МВА:
Ain.L -0.8
Ain.H 27.5
при них основная часть характеристики совпадает, но, в нижней части
(в районе конуса), всеравно меряется какая то ерунда :)
кто что может предложить ?

пс. я так понимаю что нужно как то учитывать обьем конуса, но незнаю как это сделать :)

ASo
23.05.2009, 18:36
Формула объема конуса проходится в средней школе. Если не ошибаюсь, то 1/3*h*S - S - площадь основания конуса, пирамиды.
При протекании жидкости давление может падать - см. закон Бернули.
Дайте характеристики датчика - тогда можно обсуждать.
А параметры входа Вы зря меняли - если резервуар не "чистый" конус (типа пожарного ведра) то все равно надо пересчитывать, тут без "вычислителя" не обойтись.

Rand0m
25.05.2009, 10:09
характеристики: вход 0-1 бар, выход 4-20 ма.
дело не в обьеме конуса а в том самом вычислителе :))
т.е. до какого то значения этот конус нужно учитывать, а потом при вертикальных стенках он уже не должен влиять. вот и незнаю как это лучше сделать.

пс. диаметр резервуара и конуса ~ 2м, высота конуса ~ 0.5м, высота резервуара ~4м.

ASo
25.05.2009, 20:17
характеристики: вход 0-1 бар, выход 4-20 ма.
дело не в обьеме конуса а в том самом вычислителе :))
т.е. до какого то значения этот конус нужно учитывать, а потом при вертикальных стенках он уже не должен влиять. вот и незнаю как это лучше сделать.

пс. диаметр резервуара и конуса ~ 2м, высота конуса ~ 0.5м, высота резервуара ~4м.
Ну, Вы батенька даете! Это вообщемто средняя школа, геометрия - раздел стереометрия.
Результат нелинеен по определению, боэтому только МВА Вы не обойдетесь. Необходим какойто вычислитель, как пример - ПЛК (63...).

Rand0m
26.05.2009, 10:10
Необходим какойто вычислитель, как пример - ПЛК (63...).
я прекрасно все понимаю, и алгоритм видимо такой: все что меряется до заполнения конуса, считается по отдельной формуле, а то что выше конуса уже без изменений с мва берется ?

metrolog_77
27.05.2009, 22:50
можете сделать так,отнимете объем конуса от от объема мнимого цилиндра с такой же высотой как и конус.для этого вам эту высоту нужно померить.я как то сам лазил в танк и мерил и линейкой.а эту разницу введите в нижний предел.правда у вас получится,что вы будете мерять точно только по заполнении конуса.

Wildelectric
27.05.2009, 22:52
я прекрасно все понимаю, и алгоритм видимо такой: все что меряется до заполнения конуса, считается по отдельной формуле, а то что выше конуса уже без изменений с мва берется ?

Именно так и решали кгдато задачу с аналогичным жбаном! По водяному столбу вы легко найдёте точку где конус переходит в цилиндр, всё что выше этой точки прибавляете к тому что ниже... формулы две, вычичлителя три 1.-конус, 2.-цилиндр, 3.-сумма всего этого и компаратор для перехода от одной формулы к другой

Rand0m
01.06.2009, 13:33
Именно так и решали кгдато задачу с аналогичным жбаном! По водяному столбу вы легко найдёте точку где конус переходит в цилиндр, всё что выше этой точки прибавляете к тому что ниже... формулы две, вычичлителя три 1.-конус, 2.-цилиндр, 3.-сумма всего этого и компаратор для перехода от одной формулы к другой

Большое человеческое спасибо :D
а то средняя школа, геометрия....

MagicChel
18.06.2009, 19:48
Скорее всего не работает датчик давления, или проблема с насосом, насос должен включаться при нажатии на педаль тормоза, как прозванивать датчик есть у Орлова , и там-же как его ремонтировать, возможно из 2х один прийдется сделать.

magirus
18.06.2009, 21:59
бред сивой кобылы?

Малышев Олег
19.06.2009, 17:51
1 Закон робототехники