Просмотр полной версии : ПЛК ???
Здравствуйте. Не могу перепрошить ПЛК 150 ИЛ (RS232), не читается MAC адрес, в конце пишет "Контроллер не отвечает". Codesys не логинится пишет "Коммуникейшен еррор", хотя гипертерминал после резета видит все нормально. Пробовал на нескольких компах, чистых без файрволов и т.д. одно и тоже. Провод прозванивал, форум читал :(
P.S. Кстати провод для перепрошивки подойдет который в комплекте?
Филоненко Владислав
08.06.2007, 12:25
Да, провод подходит.
Посмотрите в терминале, последней строчкой должно быть "Switch to CoDeSys mode" - только в этом случае можно залогинится через COM.
Причины - нет перемычки в кабеле, стоит джампер на верхней плате.
Кстати, ПЛК пищит при перезагрузке?
Initialization of Timer4 completed
ADC and DAC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 1.31.4
Need Target version 1.31
Compiled: 15:51:46 Feb 2 2007
MAC 67:77:01:00:51:67
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC version is 08
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
После резета сигнал есть. Перемычка на RJ12 есть между 5 и 4-м согласно рис Б3 рук. по эксплутации
Джампер на верху свободный
Филоненко Владислав
08.06.2007, 13:25
Значит что-то не так в настройках связи CoDeSys. Скрин-шот в студию
CoDeSys последняя версия 2.3.8.1 от 5 июня 2007 г , но ведь и не прошивается.
Филоненко Владислав
08.06.2007, 14:35
Нужет скрин-шот настроек связи в среде разработки (Online->Communication Parameters)
А Com-порт точно работоспособен в обоих направлениях?
Ельцов Андрей
08.06.2007, 15:19
Попробуйте удалить из communication parameters все настройки после чего создать новые. Мне иногда помогает.
Шнайдер по этому com-у идет только в путь и программатор тоже.
Все удалял настраивал как написано, может баг какой-то, контроллер зашит в том году помоему был, судя по гипертерминалу и наклейки.
Извините что замучил, но опыта мало с этим контроллером, хотя проект уже практически готов (водогрейные котлы)
Филоненко Владислав
13.06.2007, 08:31
Все нормально выглядит. Переустановка софта проблемы не решила?
переустановка софта ничего не дала, смена компов тоже.через гипертерминал читает нормально всегда. может есть еще какое нибудь средство проверить плк ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot