PDA

Просмотр полной версии : Аналоговые выходы



Shkolnik
07.06.2007, 08:43
Здравствуйте, интересует схема подключения аналогового выхода ПЛК (ОВЕН 150 220В) к приводу с управлением 0-10 В. Может, кто сталкивался.... Спасибо

Филоненко Владислав
07.06.2007, 09:00
2 проводами, 0 к 0, +10 к +10. Главное чтобы тип ЦАП был 0-10В

Fanat
07.06.2007, 09:07
2 проводами, 0 к 0, +10 к +10. Главное чтобы тип ЦАП был 0-10В

А питание отдельно? 24В

Малышев Олег
07.06.2007, 09:10
ЦАПы питается от внутренного источника и имеют групповую гальваническую развязку.

Fanat
07.06.2007, 09:19
ЦАПы питается от внутренного источника и имеют групповую гальваническую развязку.

А 0 аналогового выхода ПЛК и 0 - блока питания 24В должны быть объединены или нет?

Филоненко Владислав
07.06.2007, 09:23
Говорят же, гальваническая развязка и отдельный, внутренний, независимый источник питания. Зачем объединять?
Но если хочется, то можно!

Fanat
07.06.2007, 09:48
Говорят же, гальваническая развязка и отдельный, внутренний, независимый источник питания. Зачем объединять?
Но если хочется, то можно!

Давай разберемся все-таки.
У привода Белимо того же есть 3 клеммы. 24 - питание 0- минус, Y-сигнал 0-10В.
На ПЛК всего 2 клеммы. Поэтому они задействуются на 0 и на Y. 24 ведем откуда? От БП. Получается что 2 питания 24В оторваны друг от друга. Просто у нас еще нет опыта работы с ПЛК вот откуда и идут глупые вопросы.

Филоненко Владислав
07.06.2007, 10:12
Тогда да, 0 и +24 к блоку питания. Другой вопрос, что вешать частотник(привод) и ПЛК на одну линию питания не есть хорошо!
Не экономьте на спичках!

Fanat
07.06.2007, 10:53
Тогда да, 0 и +24 к блоку питания. Другой вопрос, что вешать частотник(привод) и ПЛК на одну линию питания не есть хорошо!
Не экономьте на спичках!

Мы и не экономим. Предложите схему тогда - у нас блок питания используется только для запитки привода и все. Просто ту схему, которую я привел все используют стандартно.

Вот схема привода. Как подключать?

Как пример прикладываю вырезку из инструкции по МС8 Контар - конкуренты, конечно, но что поделаешь. Там явно прописано как подключать. По документации на ПЛК до конца мне пока не понятно во всяком случае.

Филоненко Владислав
07.06.2007, 11:48
Просто ПЛК не заточен под определенное оборудование, а рисовать схемы подключения всех на свете устройств нереально.
В РЭ даны схемы подкл. нагрузки.

P.S. Всегда готовы подсказать:)

Fanat
07.06.2007, 11:56
Просто ПЛК не заточен под определенное оборудование, а рисовать схемы подключения всех на свете устройств нереально.
В РЭ даны схемы подкл. нагрузки.

P.S. Всегда готовы подсказать:)

Дык подскажите/нарисуйте - очень прошу.
Кстати вопрос - сколько устройств можно подклчить на 0-10В.
То что я знаю:
- частотники и прочие устройства требующие только сигнал 0-10В без доп. питания - у них 2 клеммы на входе у контроллера 2 на выходе - все просто как 2х2.
- привода ИМ - самая широкораспространенная група устройств с управлением 0-10В. Требуют дополнительно отдельного питания 24В, причем питаться могут как AC так и DC. Вот здесь и требуются уточнения схем подключения, т.к. если подать 0-10В ДС а запитать АС, то без объединения нейтрали АС и нейтрали ДС ничего работать не будет. То же самое и для ДС возможно - блоки питания должны быть объеденины нейтралью.

Филоненко Владислав
07.06.2007, 12:16
Число устройств определяется входным сопротивлением нагрузки :)
Сопротивление нагрузки не должно быть меньше 2 кОм

Fanat
07.06.2007, 12:18
Число устройств определяется входным сопротивлением нагрузки :)
Сопротивление нагрузки не должно быть меньше 2 кОм

Видимо Вы меня не понимаете. Ладно, решим опытным путем. Но это минус к поддержке - явный. ИМХО.

Филоненко Владислав
07.06.2007, 12:22
Тут надо смотреть док. на привод. Если смотреть описанный привод - то достаточно соединить нейтрали и все должно работать

Fanat
07.06.2007, 12:34
Тут надо смотреть док. на привод. Если смотреть описанный привод - то достаточно соединить нейтрали и все должно работать

Именно этого я от Вас и ждал. Спасибо.

Николаев Андрей
07.06.2007, 16:46
На самом деле вопрос возникнет у многих.
Дело в том, что для ОВЕН ПЛК запитывание выходов типа 0-10В дополнительного питания не нужно - оно уже есть в контроллере. В отличае от МС8.
По логике вещей Вы подключаете выходы 0В и 10В ПЛК на управляющие клеммы привода. А питание самого привода производите от отдельного взятого БП. На 0 подаете 0 а на питание Ваши 24В.
Ну а привод лучше все-таки выбирать под одинаковые источники питания:)

Попробуйте - сгореть в любом случае ничего не должно.
А вообще "нездоровые" попытки экономить там, где это не очень нужно у иностранных производителей напрягает...

Fanat
07.06.2007, 16:52
На самом деле вопрос возникнет у многих.
Дело в том, что для ОВЕН ПЛК запитывание выходов типа 0-10В дополнительного питания не нужно - оно уже есть в контроллере. В отличае от МС8.
По логике вещей Вы подключаете выходы 0В и 10В ПЛК на управляющие клеммы привода. А питание самого привода производите от отдельного взятого БП. На 0 подаете 0 а на питание Ваши 24В.

0-ПЛК и 0-БП нужно объединять иначе работать ничего не будет 100% - проверено личным опытом.

Николаев Андрей
07.06.2007, 16:54
Полностью согласен.