Просмотр полной версии : компенсация холодного спая - термопара/плк



new_name
19.05.2009, 18:24
подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.

Kirill
22.05.2009, 10:07
подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.

на сколько отличаются?
В ПЛК она тоже встроена.
Когда в Codesys настраиваете вход на работу с термопарой, в параметрах модуля есть такой пункт cold junction compensation.

1271

Филоненко Владислав
22.05.2009, 10:26
И как Вы реальные определяете?

new_name
22.05.2009, 19:48
подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.


Температуру смотрел по комнатному термометру (реальную). В комнате было +20 градусов, термопара лежала на столе рядом с контроллером. Отображаемая температура была +38 градусов и я ввёл поправку на -20 градусов. Пункт "Cold junction compensation" включен в "on".

Филоненко Владислав
22.05.2009, 20:59
А тип термопары точно выставлен правильно? Даже без коррекции такой ошибки быть не должно.

new_name
23.05.2009, 16:57
Термопара "ДТПL035-010/250 (-40C +600C)"
Тype of sensor TP_L

Филоненко Владислав
24.05.2009, 11:23
К ПЛК кроме термопары что-либо подключено? Через какой порт Вы логинитесь? Когда приобретён ПЛК?

new_name
25.05.2009, 12:25
Через второй аналоговый вход подключен Зонд10-ИД с унифицированным выходом 4-20мА.
Компьютер - контроллер через Ethernet.
Контроллер - ИП320 через RS485.
Купил в апреле 2009.

Филоненко Владислав
25.05.2009, 12:37
А что он покажет, если замкнуть накоротко?
И вставьте в конфигурацию модуль статистики - там тоже отображается температура одного из ХС.

new_name
28.05.2009, 04:44
а что он покажет, если замкнуть накоротко?
и вставьте в конфигурацию модуль статистики - там тоже отображается температура одного из хс.

ходил на объект выставлял время на контроллере, заодно убрал коррекцию по температуре. температуру показывает правильно. так я и не понял, что там было. но теперь всё нормально.