Здравствуйте! Возникла проблема с настройкой МВА-8, который служит для снятия сигнала с датчика "сухой контакт". Какие настройки необходимо провести в конфигураторе? Также интересует вопрос по поводу подключения самих датчиков "сухой контакт", нужно ли ставить резистор в цепь контакта? Мастером выступает АС-3, а в протоколе пишет "обрыв датчика".
Если у Вас сигнал идет с датчика "сухой контакт", то в конфигураторе Вам нужно задать параметру in-t (тип датчика) значение- Датчики контактные (сухие).
Резистор в цепь контакта нужно ставить обязательно.
АС-3 не может быть мастером, Мастером в сети является компьютер или ПЛК. АС-3 это только преобразователь сигнала.