aven
18.05.2009, 20:35
Прошивка 2.03 2008год
Сконфигурирован прибор на 19200 modbus-RTU
Программа конфигурации устанавливает связь с прибором, но параметры не читает. Пишет тайм-ауты.
В режиме заводских установок работа с конфигуратором нормальная - пишет и читает.
В рабочем режиме Master-modbus ответов не принимает. Это нормально или что-то можно сделать? Так как хотелось бы проверять, диагностировать состояние выходов.

Kirill
19.05.2009, 09:51
Прошивка 2.03 2008год
Сконфигурирован прибор на 19200 modbus-RTU
Программа конфигурации устанавливает связь с прибором, но параметры не читает. Пишет тайм-ауты.
В режиме заводских установок работа с конфигуратором нормальная - пишет и читает.
В рабочем режиме Master-modbus ответов не принимает. Это нормально или что-то можно сделать? Так как хотелось бы проверять, диагностировать состояние выходов.

Не совсем ясно, чем вы опрашиваете МВУ.
Если только конфигуратором, то работать он будет всегда на протоколе ОВЕН. На modbus проверить не удастся.
Проверьте состояние перемычек. При конфигурировании модуля jp1 должна быть установлена, jp3 снята. При замкнутом состоянии jp2 прибор работает с заводскими сетевыми настройками.
Укажите, какая у вас версия конфигуратора.

aven
19.05.2009, 19:01
Да уж, тут действительно два вопроса

1) Версия конфигуратора 2.0.0.10 (с диска из упаковки)
Установлен в Win2000 SP8 c NET Framework 2.0
Jampers X1- замкнут X2-разомкнут X3-разомкнут

параметры читает и пишет только в режиме заводских настроек (когда х2 замкнут)
в обычном режиме тайм-ауты по всем параметрам, в том числе по опросу состояния выхода

2) В режиме modbus-RTU нормально реагирует на команды, но не отвечает.

magirus
19.05.2009, 21:15
Win2000 SP8 ??? там 4 последний...
на NT4 - 6...

aven
20.05.2009, 11:24
??? там 4 последний...
на NT4 - 6...
так обозначен набор заплаток, кто его так назвал не знаю
... возможно это Jet стоит SP8, это валяется на диске дистрибутив

На первый вопрос я уже нашел ответ http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4217&highlight=%CC%C2%D38
Может быть сам собой разрешится и второй?

Kirill
22.05.2009, 10:25
2) В режиме modbus-RTU нормально реагирует на команды, но не отвечает.

Что значит реагирует?
И чем это отличается от ответа на запрос?
Опрашиваете-то вы модуль чем?

aven
22.05.2009, 20:38
Что значит реагирует?
И чем это отличается от ответа на запрос?
Опрашиваете-то вы модуль чем?

На одной шине(19200) с МВУ8 подключен МВА8(адрес 10)
Методом не совсем научного тыка было установлено, что (конфигурировался режим modbus-RTU) прибор МВУ8-Р нормально работает с конфигуратором при сетевых адресах кратных 8-ми : 8,16,24,32,..,88,96
Любая попытка установить адрес отличный от данной последовательности приводит к невозможности установить связь с прибором через конфигуратор или к ошибке "тайм-аут" при попытки изменить(прочитать) параметры. В этом случает связь без проблем устанавливается в режиме заводских настроек. Зависимость от скорости обмена не выявлена. Общая работоспособность прибора на адресах отличных от 8-кратных сохраняется, но после каждой попытки использовать конфигуратор требуется отключение(сброс) прибора.

Вот собственно и все вопросы решились: надо сбрасываться после конфигуратора и желательно использовать 8-кратные адреса. (4-кратные не проходят, я проверял не мучайтесь любознайки)

Kirill
25.05.2009, 10:44
Вот собственно и все вопросы решились: надо сбрасываться после конфигуратора и желательно использовать 8-кратные адреса. (4-кратные не проходят, я проверял не мучайтесь любознайки)


Перезагружать необходимо всегда после работы с конфигуратором. Особенно, если модуль использует протокол не ОВЕН.
Впрочем, на сам конфигуратор это не должно оказывать влияние. Будем разбираться, спасибо за информацию))