PDA

Просмотр полной версии : память Pfw



Николай Суриков
18.05.2009, 09:21
подскажите как работать с энергонезависимой памятью (ака Pfw) панели сп270. точнее как ее читать контроллером плк-100.

Николай Суриков
18.05.2009, 15:05
Зададим вопрос по другому.
Панель-слейв, ПЛК-мастер.
На панели ставим цифровой ввод, память PFW, регистр 280.
В ПЛК register input module, регистр 280.
Онлайн--->Логин.
Делаем ввод данных на панели, в ПЛК их не видно.
Если в панели поставить память PSW, то все отлично работает.
Так никто не делал? Энергонезависимая память в панели зачем? Она вообще доступна для чтения/записи по Modbus?

Николай Суриков
20.05.2009, 17:46
спасибо тех поддержке за ответ.

могли бы хоть сказать:
1. знаем но не скажем;
2. не скажем потому-что не знаем.

энергонезависимая память панели нам была очень нужна.
что так сложно ответить?
проект остановлен. панель и контроллер едет к вам назад.

Николай Суриков
20.05.2009, 17:48
да и почините ваш пхп. а то наверное на меня смотрят как на дурака когда я пишу с маленькой буквы, а во всем виноват ваш пхп.
извините за офф топ.

DARNER
20.05.2009, 22:37
ну вот обидели человечка...:)
а на его месте мог бы быть и "ты"!!!
;)

Николай Суриков
21.05.2009, 05:44
это прям девиз какой-то



а на его месте мог бы быть и "ты"!!!
;)

Сергей71
22.05.2009, 13:00
Зададим вопрос по другому.
Панель-слейв, ПЛК-мастер.
На панели ставим цифровой ввод, память PFW, регистр 280.
В ПЛК register input module, регистр 280.
Онлайн--->Логин.
Делаем ввод данных на панели, в ПЛК их не видно.
Если в панели поставить память PSW, то все отлично работает.
Так никто не делал? Энергонезависимая память в панели зачем? Она вообще доступна для чтения/записи по Modbus?

Не пробовал, но попробуй поставить функциональный блок и с определенным интервалом времени (1 сек) копировать переменную из PFW в PSW.

Ельцов Андрей
22.05.2009, 13:19
Я прошу прощения.
Не заметил темы, честно:( :( :(
Сергей прав Вам просто необходимо копировать нужные регистры из pfw, в память psw, после чего все эти регистры благополучно можно прочитать из панели контроллером.
Еще раз простите....

botanik
09.03.2010, 20:07
у меня такая же проблема. только у меня несколько экранов на панели. а функциональный блок работает, только когда я нахожусь на данном экране (или я не прав?).

например на экране №5 была включена кнопка. далее происходит отключение питания панели, а потом панель включается , начиная с экрана №1. но на экране №5 кнопка(и регистр!) так и будет висеть в сброшенном состоянии, пока мы на него не перейдем??? как быть?

BIV
11.03.2010, 18:24
сделать ыункциональную область и назначить ее "общей"... она появится нв всех экранах и будет работать везде.