Просмотр полной версии : Help!!! TPM151-01



kod47
18.05.2009, 07:05
у меня прибор трм151-01, задал 1 програму с 4 шага, при переходе с 2-го шага прибор выдаёт ошибку 80 (неправильное измерение в состояние работа). помогите пожалуста разобраца.

Папулов Сергей
18.05.2009, 10:33
надо полагать, у вас одноканальный режим работы регулятора по всем шагам?

kod47
18.05.2009, 11:14
да. используеца только один канал.

Папулов Сергей
19.05.2009, 15:11
попробуйте в таком случае поставить на второй вход перемычку на клеммы 12 и 13 и указать, что там установлен датчик тха.
или указать при программировании, что второй вход прибора не используется.

СКА
02.08.2012, 11:02
да интересное кино покупаешь двухканальный прибор а тут выясняется что перечку надо ставить итд итп

Doomnik
02.08.2012, 18:05
kod47, выкидывай прибор.
а если не прошло 14 дней, лучше верни в магазин.

читани ветку форума и всё поймешь
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11483
_______________________
тебе посоветовали поставить перемычку на второй ка_нал, потом посоветуют изменить конфигурацию на "одноканальный регулятор" - это ничего не даст.
ошибка 80, 81 и 177 возникают при опросе ТРМ151 с компьютера.. Если ты его опрашивать не будешь,то и ошибки возникать не будет.
Можешь отвести приборы в сервисный центр, но тебе вернут их такими же, с бумажкой что всё ОК.

если опрашивать приборы жизненно необходимо, то ТРМ-ы использовать бессмысленно.