Вход

Просмотр полной версии : симисторная оптопара



КИП
14.05.2009, 22:07
в трм-12 при использовании выходного устройства симисторная оптопара, возможно или нет подключение магнитного пускателя с катушкой 220в. с максимальным током потребления 50ма? как работает симисторная оптопара при индуктивной нагрузке?

Sniper007
15.05.2009, 09:49
я коммутировал оптопарой на трм1 реле рп21. ток примерно 15 ма, работает полгода - проблем нет.
микросхемы Tlp3062 позволяют коммутровать 100 ма при 25 градусах и 50 ма при 75. теоретически оптопара должна потянуть ваш пускатель.
если не хотите рисковать, сделайте как я - поставьте промежуточное реле.

КИП
15.05.2009, 12:33
Какие реле сейчас устанавливаются в выходных устройствах ТРМ-12, прозводитель. Какой ресурс срабатываний при индуктивной нагрузке 12va, привода белимо.

Maximus
15.05.2009, 15:30
в приборах применяются реле Omron. ресурс срабатывания 500.000 раз под макс. нагрузкой

КИП
15.05.2009, 16:19
какой ресурс срабатываний без нагрузки?

arisov77
30.09.2009, 13:33
в приборах применяются реле Omron. ресурс срабатывания 500.000 раз под макс. нагрузкой
А параллельно контактам реле есть RC-цепочка? (В ТермоДатах такая есть). Или её надо самостоятельно, отдельно устанавливать?
А в симисторных вариантах (исполнениях) RC цепочка имеется?

Sniper007
30.09.2009, 14:01
насколько мне известно у реле нет. не думаю что это плохо. во первых ведь реле может коммутировать не только переменное напряжение, но и постоянное, а на постоянном гораздо эффективнее использовать диод. кроме того установка Rc-цепочки защищает контакты реле, но не избавляет от помех. правильнее ставить Rc-цепочки параллельно нагрузке.
ну а на оптосимистор Rc-цепочка не нужна вовсе - оптрон все таки предназначен для включения тиристора или симистора.

arisov77
30.09.2009, 14:58
… кроме того установка Rc-цепочки защищает контакты реле, но не избавляет от помех. правильнее ставить Rc-цепочки параллельно нагрузке...
Тогда получается, что контакты реле останутся незащищёнными. :(

…ну а на оптосимистор Rc-цепочка не нужна вовсе - оптрон все таки предназначен для включения тиристора или симистора.
В первом сообщении этой ветки хотят не только мощным симистором управлять. :)

Sniper007
30.09.2009, 15:52
Тогда получается, что контакты реле останутся незащищёнными. :(

Почему? не останутся. RC-цепочка параллельно нагрузке подавит всплески.
Кроме того, какой ток коммутируете и частота включения? Может и не стоит за них переживать.



В первом сообщении этой ветки хотят не только мощным симистором управлять. :)
Промежуточное реле коммутируется без проблем. Но лучше для страховки конечно поставить RC цепочку.
Просто если бы ОВЕН вмонтировала RC в прибор, параллельно оптосимистору, то при использовании с симистором он был бы постоянно включен. Поэтому я и сказал на выходе "С" RC цепочка не нужна.

arisov77
30.09.2009, 17:53
Sniper007, спасибо. Поставлю RC-цепочку параллельно нагрузке. Нагрузка реактивная 220V/2-3A. Частота включения - может достигать до 10 включений в минуту, но это не постоянно- временами может и 1 раз в час.

Sniper007
30.09.2009, 20:01
вот только номиналы резистора и конденсатора подсказать не могу. тут где то была тема на форуме - поищите.
ну или может другие пользователи подскажут.

arisov77
30.09.2009, 22:14
поставлю с=0,1мкф х 630в и R=100ом х 2вт. кстати, может кому пригодиться - в термодатах параллельно контактам реле установлены C=0,033мкф х 630в и R=100ом х 1вт или 0,5вт (мощность - точно не помню).