Как инвертировать сигнал в ТРМ 251?

Ситуация такая, использую ТРМ251 для подкачки жидкости (скажем- увлажнение воздуха), т.е. чем больше расход воздуха, тем больше надо качать воды. При 0 л/сек воздуха соответственно 0л воды.
Датчик выдает напряжение пропорционально расхода, соответственно сейчас получаю на выходе регулятора чем больше расход газа, тем меньше расход жидкости:mad:

Использовать нормально замкнутое реле не хочется, т.к. при возможной аварии ТРМ пойдет максимальный расход жидкости

Kirill
14.05.2009, 14:09
Как инвертировать сигнал в ТРМ 251?

Ситуация такая, использую ТРМ251 для подкачки жидкости (скажем- увлажнение воздуха), т.е. чем больше расход воздуха, тем больше надо качать воды. При 0 л/сек воздуха соответственно 0л воды.
Датчик выдает напряжение пропорционально расхода, соответственно сейчас получаю на выходе регулятора чем больше расход газа, тем меньше расход жидкости:mad:

Использовать нормально замкнутое реле не хочется, т.к. при возможной аварии ТРМ пойдет максимальный расход жидкости

К сожалению, в данном приборе нет инвертирования логики работы регулятора.

deimos
15.05.2009, 05:29
понятно.
скажите, а планируется ли возможность подключить трм251 к Scada?

Kirill
15.05.2009, 14:39
понятно.
скажите, а планируется ли возможность подключить трм251 к Scada?

К какой?
В OWEN Process Manager ТРМ251 поддержан.
Со скадами других производителей можно связываться через орс-драйверы, выложенные на сайте www.owen.ru, или другие, работающие с протоколом modbus и интерфейсом RS485.

Так что возможность такая уже есть.