PDA

Просмотр полной версии : типы датчиков мва8



Serge78
14.05.2009, 10:35
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно увидеть соответствие кодов для датчика и его физического типа для протокола ОВЕН. В текущем описании "Перечень программируемых параметров " v6.2 для МВА8 отсутствуют коды для датчиков после ty50/29 "Сухие контакты" (стр.5). А программа-конфигуратор МВА v7.x позволяет выбрать другие датчики, например ТСП1000П.

Kirill
14.05.2009, 13:26
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно увидеть соответствие кодов для датчика и его физического типа для протокола ОВЕН. В текущем описании "Перечень программируемых параметров " v6.2 для МВА8 отсутствуют коды для датчиков после ty50/29 "Сухие контакты" (стр.5). А программа-конфигуратор МВА v7.x позволяет выбрать другие датчики, например ТСП1000П.

В руководстве по эксплуатации на стр.67-69.
http://kipshop.ru/Documentation/passport/MBA8_382.pdf

Serge78
14.05.2009, 14:51
В руководстве по эксплуатации на стр.67-69.
http://kipshop.ru/Documentation/passport/MBA8_382.pdf

На указанных страницах приведён не полный перечень поддерживаемых датчиков. Отсутствует, например, указанный выше тип ТСП 1000 П, а также некоторые другие, например ТСН 1000 Н

Serge78
15.05.2009, 13:24
овен, поправьте таблицу типов термосопротивлений в руководстве на мва8!!! своими опечатками вводите в заблуждение пользователей. например, платиновые датчики (тип 33 и 34) стали у вас медными (тсм).
есть и другие опечатки, это касается датчиков из никеля.

Kirill
15.05.2009, 14:33
овен, поправьте таблицу типов термосопротивлений в руководстве на мва8!!! своими опечатками вводите в заблуждение пользователей. например, платиновые датчики (тип 33 и 34) стали у вас медными (тсм).
есть и другие опечатки, это касается датчиков из никеля.

Спасибо за замечание. Действительно в руководстве, о котором идет речь, присутствуют опечатки в обозначении датчиков.
Они исправлены в новой версии, данное руководство появится на сайте и в комплекте с приборами до конца месяца.

Serge78
18.05.2009, 10:32
Спасибо за замечание. Действительно в руководстве, о котором идет речь, присутствуют опечатки в обозначении датчиков.
Они исправлены в новой версии, данное руководство появится на сайте и в комплекте с приборами до конца месяца.

Приведите корректный список значений для поддерживаемых датчиков МВА8.

Kirill
19.05.2009, 09:17
Приведите корректный список значений для поддерживаемых датчиков МВА8.

1260

1261

1262

Serge78
19.05.2009, 14:33
1260

1261

1262

Приведённая Вами таблица "конфликтует" с теми данными, которыми оперирует программа-конфигуратор МВА8 v7.x. Так, отключённому состоянию датчика соответствует значение 0 , ТХК(L) соответствует 5, а не 20, ТСН 1000Н соответствует 40, а не 35. Вообще, приведены таблицы из старого руководства. Не совпадает ни один из типов датчиков. Поэтому вопрос, где взять корректную таблицу типов датчиков, остаётся.

Зуйков Александр
19.05.2009, 15:02
таблицы и правда из старого руководства. присоединяюсь к вопросу.

JKTU
22.05.2009, 05:31
Добрый день!
Осваиваем ПЛК-150-У.М (v-2381) с МВА8 (v-7.5)
При опросе датчика «Сухой контакт» его состояние в случае, когда контакты 1 и 2 разомкнуты, не соответствует расшифровке приведенной в таблице №3 Руководства по эксплуатации по МВА8. Определяется как будто контакт 1 замкнут (цифра 2). В качестве шунтирующих резисторов установлены в соответствии со схемой сопротивления по 62 Ом. В чем ошибка?

Kirill
22.05.2009, 11:41
Будем надеяться, это финальная версия:)
1272

Serge78
22.05.2009, 12:50
Будем надеяться, это финальная версия:)
1272

Спасибо. Теперь вопрос снимается. Ждём обновлённое руководство на МВА8.