PDA

Просмотр полной версии : ремонт трм-1



Vacy
08.05.2009, 10:38
Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.С уважением Vacy.

Kirill
08.05.2009, 10:58
Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.С уважением Vacy.

Прибор не видит подключенные к нему датчики.
Либо проблема в их исправности, либо в правильности подключения.
Либо у вас выставлен при программировании прибора неверный тип датчика.

Укажите, какие датчики используете, приведите схему подключения и параметры настройки группы B.

Vacy
08.05.2009, 22:37
у меня их несколько,есть с чем сравнить.программу просматривал,тип датчика соответствует,остальные настройки заводские.есть еще один с дефектом;у прибора плывут показания.

GAS21
12.03.2010, 22:24
Есть несколько неисправных приборов ТРМ 1. Определено, что неисправна нижня плата. На одном приборе черточки - нет сигнала от датчика, на втором неверная температура отображается.
Там кроме ОУ, 2-х мультиплексоров и непонятной МС c 8-ю выводами в CMD исполнении ничего нет.
что вышло из строя?
и прошу поделиться схемой принципиальной.
Вариант отправлять на заводизготовитель для ремонта не устраивает.

Multiman
14.01.2013, 03:56
Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.
Та же проблема!
В один прекрасный момент прибор начал показывать риски. На пункты программирования отвечает адекватно, но в упор не видит термопреобразователи сопротивления.

Зоя
14.01.2013, 08:38
Здравствуйте,
Мы не предоставляем принципиальные схемы на наше оборудование.
Какой тип датчика выставлен в приборе ТРМ1?
Как я понимаю,для измерения тем-ры, Вы используете термометр сопротивления. Вместо датчика поставьте на вход прибора резистор 50 или 100 Ом. При этом код типа датчика должен быть 01 (для 50 ОМ) или 00 (для 100 Ом). При этом не забудьте установить перемычку на клеммы 9,10. Прибор должен показать 0 град С.
Если на экране снова прочерки, то прибор отправляйте в ремонт.

Multiman
14.01.2013, 16:49
Термометр 50М. Ставил резисторы 50 Ом. Никакого результата. Видимо все-таки в ремонт.
Подозрения вызывает AD4470.

Зоя
16.01.2013, 09:55
Ближайшие сервисные центры можно посмотреть здесь. (http://www.owen.ru/text/78507995)

Multiman
23.01.2013, 21:38
Большое спасибо!
Но меня интересует не сервисные центры, а знания народа и его опыт.

CAB
24.01.2013, 11:07
у прибора плывут показания
У меня однажды было такое с ТРМ12, решил при помощи юстировки.

Andrew_Stranger
07.02.2013, 13:10
Перепаивал операционник и мультиплексор в ТРМ1.

Multiman
07.02.2013, 20:46
Andrew_Stranger!
Большое спасибо за ответ! Это уже что-то из практики.

toivo
08.10.2014, 19:09
Интересует, чем можно заменить малое входное (вход на 220) сопротивление в трм 1, играющее роль предохранителя, на плате обозначено FU1. Предложение отнести в ремонт осознаю, но не хочу пользоваться. Не могли бы участники помочь с данным вопросом?

Alex_rem
09.10.2014, 11:40
Предохранитель можно заменить только на предохранитель того же номинала, в ТРМ1 это ВП4-5 3,15А/250В.

Владислав 34
18.08.2015, 13:31
Здравствуйте, появилась проблема такого рода: при подаче напряжения 220 вольт на вход прибора, сгорает предохранитель FU1 и сопротивление R59. При замене этих элементов, они снова сгорают. Емкость С45 целая. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Aleksiy
18.12.2015, 19:15
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов С49 и С50 по цепи питания ТРМ-1

Сафар
31.10.2023, 10:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип диодов VD12, VD13 и VD17, которые установлены на входе датчиков прибора ТРМ1.71244

Тимур Назарбоев
01.11.2023, 10:45
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов С49 и С50 по цепи питания ТРМ-1

Здравствуйте, Вы можете обратиться с данным вопросом в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri

Тимур Назарбоев
01.11.2023, 10:50
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип диодов VD12, VD13 и VD17, которые установлены на входе датчиков прибора ТРМ1.71244

Здравствуйте, Вам также лучше с данным вопросом обратиться в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri

Ollema
01.11.2023, 11:37
А сервисные центры могут рассказать про все радиодетали, которые применены в приборах? Может схему вышлют?

Тимур Назарбоев
01.11.2023, 13:39
А сервисные центры могут рассказать про все радиодетали, которые применены в приборах? Может схему вышлют?

Здравствуйте, рассказать прям про все детали вряд ли смогут. По поводу схемы маловероятно , не обладаю полной информацией по схемо-технике прибора.

Dim252
17.11.2023, 16:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип диодов VD12, VD13 и VD17, которые установлены на входе датчиков прибора ТРМ1.71244

Это защитные стабилитроны... Можно ставить любые на 11В

Константин_12
21.11.2023, 06:52
эээ ...
а потыкать омметром в схему ещё не предлагали ? детали можно менять до посинения, вопрос денег и времени ...