Николай Суриков
01.06.2007, 14:30
Как организовать связь между ПЛК и ADAM-4051(4017+) по протоколу Modbus/RTU?

Малышев Олег
01.06.2007, 14:40
1) Скачать руководство по конфигурированию ввода-вывода ПЛК http://www.owen.ru/documents/catalog/files/PLC_Configuration_OWEN_2.0.zip
2) Создать в PLC Configuration модуль Modbus Master и сконфиругировать нужный набор регистров исходя из описания модулей ADAM

Николай Суриков
01.06.2007, 14:53
Уже полдня этим только и занимаюсь. Ошибка 81 Modbasа и все тут.
И регистры те и параметры связи. Ошибки нет если ставим режим работы Universal Modbus по изменению значения.

Филоненко Владислав
01.06.2007, 15:33
А вы не пробовали для начала настроить модуль на режим ModBus? По умолчанию он работает на DCON-е.
Восп. утилитой.

Василий Куц
07.06.2007, 15:51
Как организовать связь между ПЛК и ADAM-4051(4017+) по протоколу Modbus/RTU?

Андрей, с 4017-то разобрался? Там по идее все так же. Ну и поделись впечатлениями - по скорости и тд.:)

Николай Суриков
18.06.2007, 10:40
да, с 4017+ так же (init на общий и поехали). в принципе работают неплохо, как дискретные, так и аналоговые входа.

Airats
23.06.2007, 16:15
господа, а можно пример готовый программки для работы с Adamом выложить куда-нибудь?

Василий Куц
23.06.2007, 22:18
модбас устройство добавляете... адресация расписана в документации на адам....

Николаев Андрей
23.06.2007, 22:53
Подключение модуля по ModBus очень четко прописано в описании работы с PLC Configuration.

Евгений Миронов
18.07.2007, 08:26
У нас есть ПЛК 150ИL и модуль ADAM 4068 (дискретные выходы) проблема в подключении через Modbus. Прочитали эту ветку форума, инструкци и описания к модулям, пытались подключить как описано в видеоинструкции и modbus-master и modbus-slave, перепрошивали, переустанавливали CoDeSYS и target-файлы, ничего не получилось. Состояние выходов на модуле не изменяется. Подскажите как правильно подключить модуль и настроить его!!!

Малышев Олег
18.07.2007, 09:06
Первое, что нужно сделать - перевести модуль с помощью прилагаемого к нему софта из DCON в Modbus (RTU).
Обратите внимимание на параметры модуля Universal Modbus Device.

Евгений Миронов
31.07.2007, 10:02
Перевели в Modbus насчёт RTU не знаю как это сделать. Куда вбивать адреса регистров ADAMа? ничего нет по поводу конфигурирования регистров!:( :confused: Помогите пожалуйста, можно через асю.

Малышев Олег
31.07.2007, 11:52
1) Вызовите контекстное меню в корне PLC Configuration
2) Добавте модбас мастер
3) Сконфигурируйте последовательный порт (обратите внимание ASCII или RTU)
4) Вызовите контекстное меню в модбас мастере
5) Добавте Universal Network Module
6) Установите режим Net Mode - Serial и выставьте адрес вашего ADAM
7) Вызовите контекстное меню в Universal Network Module
8) Добавте входные и выходные регистры
-------------------
9) Адрес регистра задается в параметрах модуля регистра

Gerkules
24.05.2009, 18:28
Здравствуйте! может ктонибудь выложить пример программы для ПЛК 1хх с опросом входа ну например ADAM4017

Николаев Андрей
25.05.2009, 03:44
Никакой программы не надо - все настраивается в PLC Configuration
Есть пример подключения нашего модуля МВА8 по ModBus.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Принцип подключения Adam такой же, только номера регистров будут свои, указанные в руководстве на Adam - Appendix G