PDA

Просмотр полной версии : дтс 065-100п...



мастер
07.05.2009, 16:50
Прошу консультации!
Диапазон измеряемых температур платиновых ТС указан до 250 (каталог ОВЕН), тогда как в приборах данная НСХ позиционируется до 750, а то и до 1100. Чё то не совсем понятно, какие тут зависимости, иначе говоря: если я приобрету ДТС 065 100ПП смогу я мерять до 750?
Спасибо:confused:

Kirill
08.05.2009, 11:13
Прошу консультации!
Диапазон измеряемых температур платиновых ТС указан до 250 (каталог ОВЕН), тогда как в приборах данная НСХ позиционируется до 750, а то и до 1100. Чё то не совсем понятно, какие тут зависимости, иначе говоря: если я приобрету ДТС 065 100ПП смогу я мерять до 750?
Спасибо:confused:

Помимо градуировочной характеристики есть еще характеристики конструктива. Далеко не все конструктивы способны выдеживать максимальные температуры.
Датчики производства ОВЕН с клеммной головкой, в частности, дтс065 с градуировкой 100П работают до температуры 500 гр.

мастер
11.05.2009, 13:07
спасибо. понял, но если вас не затруднит, то чуть подробнее - конструктив это имеется ввиду чехол, головка и т.п. или таки сам чуствительный элемент? это очень важно.

Kirill
12.05.2009, 10:39
спасибо. понял, но если вас не затруднит, то чуть подробнее - конструктив это имеется ввиду чехол, головка и т.п. или таки сам чуствительный элемент? это очень важно.

речь идет об изделии в сборе. то есть отдельно от чехла, головки и всего остального чувствительный элемент и не проверяется. т.к. предполагается, что пользователь будет покупать и использовать датчик в собранном виде, а не вытаскивать чувствительный элемент и применять его в другом конструктиве)))

Balsak
24.10.2014, 13:19
Добрый день!тоже нужна консультация!у меня в работе 2-е котельные разной мощности,на одной из них стоят термопреобразователи ТСМУ-205 производства "Элемер" ,на другой ДТС065 "Овен".Подскажите нубу можно ли заменить термопреобразователь допустим "Элемер ТСМУ-205"(начали дурить) на соответствующий термопреобразователь фирмы "Овен".???Контроллер Siemens из строя не выйдет?или не стоит даже пробовать?за ранее спасибо.

Зоя
24.10.2014, 13:34
Можно, у нас есть датчики с выходным сигналом 4..20 мА.
Подробная информация тут. (http://www.owen.ru/catalog/termosoprotivleniya_termopari_s_npt_dts_i_dtp_i/61879470)

Balsak
24.10.2014, 14:30
Можно, у нас есть датчики с выходным сигналом 4..20 мА.
Подробная информация тут. (http://www.owen.ru/catalog/termosoprotivleniya_termopari_s_npt_dts_i_dtp_i/61879470)

Спасибо!а счет можно через вас выписать или лучше связаться с менеджером?

Павел Братковский
24.10.2014, 20:49
Спасибо!а счет можно через вас выписать или лучше связаться с менеджером?

проще будет у вашего диллера